框架梁弯起钢筋的构造问题 急!!
r106915
r106915 Lv.2
2011年06月18日 22:58:40
只看楼主

我是土木在校大学生,老师给了一个设计任务,我设计的截面尺寸是350×700, 保护层厚度30 底部受力钢筋HRB335为 6Φ25+4Φ20,打算分两排布置,每排5根,间隔布置,弯起2Φ20,可是这个2Φ20应该放在第一排还是放在第二排呀??

我是土木在校大学生,老师给了一个设计任务,我设计的截面尺寸是350×700, 保护层厚度30 底部受力钢筋HRB335为 6Φ25+4Φ20,打算分两排布置,每排5根,间隔布置,弯起2Φ20,可是这个2Φ20应该放在第一排还是放在第二排呀??
免费打赏
bigbear308
2011年06月19日 00:37:11
2楼
原则:1、粗钢筋放第一排,细钢筋放第二排
2、弯起钢筋先放第二排
回复
cadxzhou
2011年06月20日 13:49:28
3楼
同意“沙发”的意见,我担心你的弯筋少了。