有经验的大哥大姐,谁知道为什么先张法梁中没有弯起钢筋啊?那它就只靠箍筋抗剪?还是条件不允许设置弯起?
有经验的大哥大姐,谁知道为什么先张法梁中没有弯起钢筋啊?那它就只靠箍筋抗剪?还是条件不允许设置弯起?
2楼
怎么,这儿这么多高手,没人知道?
回复
3楼
预应力构件都不需要弯起钢筋,因为预应力已经能够抵抗支点附近的荷载弯距了
回复
4楼
hen感谢楼上的解答‘
但是弯起钢筋是抵抗剪力的啊,两端的剪力可是最大的啊?
回复
5楼
我还没学到那里
上午刚刚学到混凝土的斜截面的应力
看书中........
关注中........
回复
6楼
o ,多谢,怎么高手还不来啊?
回复
7楼
弯起钢筋必须与主骨架钢筋焊接在一起,不得采用浮筋,故先张法梁中没有弯起钢筋。
回复
8楼
我这边的20米先张板梁腹板上就有弯起钢筋。
回复
9楼
晕啊,怎么这么白痴啊?二楼就是高手了.
回复
10楼
箍金已经充当了抗剪的角色了,再说还有预应力也可以抵消!所以没有必要再加抗剪了阿!
回复
11楼
那我这边的弯起钢筋怎么会事情?可以采取在腹板上加套子筋替代么?
回复