1米5高框架梁这样施工可以吗?
zj051387
zj051387 Lv.8
2013年03月06日 13:25:54
只看楼主

框架梁(非转换梁)高1.5米,绑好梁钢筋后,第一次浇注混凝土至楼板底以下200mm,第二次再浇注剩下的200梁和楼板。请问这种施工方法有规范依据吗?

框架梁(非转换梁)高1.5米,绑好梁钢筋后,第一次浇注混凝土至楼板底以下200mm,第二次再浇注剩下的200梁和楼板。请问这种施工方法有规范依据吗?
免费打赏
ohmycene
2013年03月06日 14:06:08
2楼
新人不懂,请其他高人来解答
回复
无间道
2013年03月06日 14:13:58
3楼
这就相当于叠合梁的施工做法。是规范允许的。
回复
zj051387
2013年03月06日 16:06:04
4楼
dbjlsxz 发表于 2013-3-6 14:13 这就相当于叠合梁的施工做法。是规范允许的。请问能说明下相关规范的条文吗?我没有找到具体的做法和要求
回复
无间道
2013年03月06日 16:10:54
5楼
查一下混凝土规范。
回复
mokatsch
2013年03月06日 16:11:14
6楼
既然是现浇,又不是装配式,为什么要分两次浇筑啊?不嫌麻烦?1.5米的梁也不算有多高啊。。。。


回复
mokatsch
2013年03月06日 16:13:51
7楼
dbjlsxz 发表于 2013-3-6 14:13 这就相当于叠合梁的施工做法。是规范允许的。叠合梁貌似主要针对预制构件或装配式结构。。。。。现浇用着一个来比如有点。。。
回复
无间道
2013年03月06日 16:15:48
8楼
这是概念问题,看来你还没有搞清楚。需要继续学习啊。