03G101-1非框架梁钢筋锚固问题?
heixia51168
2006年07月16日 16:06:38
只看楼主

1、“非框架梁L配筋构造”中,边支座上筋锚固 给出直锚≥0.4la、弯锚长度15d,如果两者长度相加达不到锚固长度,是应该按该构造做法还是应按锚固长度进行钢筋下料?边 支座负筋直锚长度达不到0.4la时(如支座240宽梁负筋为Φ20),该如何处理? 2、本地区属于8度抗震设防地区,而该两页中所注锚固长度均为la,本地区应按la还是lae考虑?3、XL梁端设计单位出图时下筋均向上弯锚,是否有必要,p66页中构造没有向上弯锚。

1、“非框架梁L配筋构造”中,边支座上筋锚固 给出直锚≥0.4la、弯锚长度15d,如果两者长度相加达不到锚固长度,是应该按该构造做法还是应按锚固长度进行钢筋下料?边 支座负筋直锚长度达不到0.4la时(如支座240宽梁负筋为Φ20),该如何处理?

2、本地区属于8度抗震设防地区,而该两页中所注锚固长度均为la,本地区应按la还是lae考虑?

3、XL梁端设计单位出图时下筋均向上弯锚,是否有必要,p66页中构造没有向上弯锚。

4、“非框架梁L配筋构造”中边支座下筋伸入支座二级钢12d,而设计院出图一般均画成弯锚,是否有必要(个人认为没有什么必要 )?
欢迎大家讨论。

免费打赏
天天画不累
2006年07月21日 15:05:08
2楼
1.达不到锚固长度也没问题,锚固机理不一样的 ,将钢筋变细。
2.连梁不考虑抗震要求的La即可。
3.没必要
4.没必要
回复
heixia51168
2006年07月21日 20:02:54
3楼

多谢楼上朋友解答。