现场施工应该使用03G101还是11G101
yght2008
yght2008 Lv.6
2011年12月02日 15:27:16
来自于建筑施工
只看楼主

今天,项目经理把钢筋翻样和安装的师傅叫过来,叫他们俩按11G101进行翻样和施工,他的理由是什么都得按“新规”来!我认为,11G101已经写明是“国家建筑标准设计图集”,“混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图”,图纸设计说明中已明确说明按03G101修正版了,你却偏偏按11G101来施工,不是比设计还牛?!大家是怎么看的?[ 本帖最后由 yght2008 于 2011-12-2 15:28 编辑

今天,项目经理把钢筋翻样和安装的师傅叫过来,叫他们俩按11G101进行翻样和施工,他的理由是什么都得按“新规”来!我认为,11G101已经写明是“国家建筑标准 设计图集”,“混凝土结构施工图平面整体表示方法 制图规则和构造详图”,图纸设计说明中已明确说明按03G101修正版了,你却偏偏按11G101来施工,不是比设计还牛?!大家是怎么看的?

[ 本帖最后由 yght2008 于 2011-12-2 15:28 编辑 ]
免费打赏
geguangzong
2011年12月02日 15:55:51
2楼
图纸设计采用的是03G101修正版,咱们施工也要参照这个图集。
回复
lingfenyx
2011年12月03日 10:10:36
3楼
根据图纸的要求来,如果图纸上明确了适用那个图集就用那个图集!如果没写,那就用最新的图集!
回复
潇洒哥丶
2011年12月03日 13:53:01
4楼
必须按原设计文件执行03G101-1,这已经很明确了,没有什么争议嘛。

反过来举个例子,混凝土结构设计规范还修订了呢,难道还要把图纸拿回去,让设计院重新进行设计吗?
回复
y280880
2011年12月03日 14:00:57
5楼
在设计无更改说明时按原图集使用,如果设计要求改新图集那就改新图集、
回复
姑苏慕容
2011年12月03日 14:22:41
6楼
设计说明怎么讲就怎么做
回复
mengxi51618
2011年12月03日 14:47:08
7楼
设计说明怎么讲就怎么做
回复
yght2008
2011年12月07日 17:12:18
8楼
质监站来人,项目经理跟他说了,也没说什么,看来应该可以,呵呵!
回复
zprocy2007
2011年12月07日 21:19:29
9楼
全国统一建筑工程基础定额应用百例图解
回复

相关推荐

APP内打开