关于井字梁框架梁下部钢筋的锚固问题
liuguoqiangjinan
2007年03月31日 14:13:04
来自于建筑施工
只看楼主

井字梁、框架下部纵筋必须在中间框架梁支座处锚固吗?是否可以通长设置加搭接? 1、不必在中间支座锚固,能通则通。以减少支座处的钢筋过密产生的应力破坏。同时从经济方面考虑也是一种节约和优化的做法。 2、可以通长设置加搭接,但搭接位置和搭接百分率要严格控制。搭接位置在距支座1/4跨度范围内,接头百分率控制在25%,因为它属于受拉钢筋。 3、尽量避免通长加搭接的做法,做预算可以这样计算,但施工下料不提倡。

井字梁、框架下部纵筋必须在中间框架梁支座处锚固吗?是否可以通长设置加搭接?

1、不必在中间支座锚固,能通则通。以减少支座处的钢筋过密产生的应力破坏。同时从经济方面考虑也是一种节约和优化的做法。 2、可以通长设置加搭接,但搭接位置和搭接百分率要严格控制。搭接位置在距支座1/4跨度范围内,接头百分率控制在25%,因为它属于受拉钢筋。

3、尽量避免通长加搭接的做法,做预算可以这样计算,但施工下料不提倡。

4、以前我国的设计人员常常把不必要的钢筋也锚入节点,十分拥挤,严重影响节点的 刚度;把不需要锚入节点的钢筋在节点外截断,是世界各国的普遍做法。在0.05ln位置截断一部分钢筋,距离支座很近,可能会影响伸入支座的钢筋的受剪销栓作用,如果距离大约一个梁的高度,即1/10净跨值,对受剪销栓作用的影响就很小了。

5、我国结构施工的传统做法是将两边(等高)梁的下部筋并排锚入柱节点中,这是发达国家已经废弃的做法。混凝土里并排紧挨着的两根钢筋,存在一条线状通直内缝,当受力时,这条内缝就可能发展成破坏裂缝,这对于抗震结构可能是严重隐患。再者,假如两边梁(约80 %的梁)的下部钢筋刚好满足钢筋的净距要求,相向并排锚入柱节点后,就不能满足钢筋的净距要求了。抗震结构要求做到的“三强”: “强柱弱梁、强剪弱弯、强节点强锚固”中的强节点强锚固便得不到保证。由于节点内先天存在多条线状通直内缝,以及钢筋之间净距不 足,将会影响节点区的刚度,削弱节点的塑性变形能力,对于高抗震等级的结构而言有可能是非常严重的问题。

相关推荐

APP内打开