本帖最后由 yanggong158 于 2015-8-6 00:21 编辑 咨询大家一下,这样布置井字梁是否合理。见下图。 A轴与D轴柱距3750,7轴、12轴柱距7150、2700、7150,柱截面估算为500*500,此部位为屋顶层(共三层),JZL截面250*1000,四周框架梁截面估算为350*1200.麻烦大家给予指点,不胜感激!先行谢过!
本帖最后由 yanggong158 于 2015-8-6 00:21 编辑
咨询大家一下,这样布置井字梁是否合理。见下图。
A轴与D轴柱距3750,7轴、12轴柱距7150、2700、7150,柱截面估算为500*500,此部位为屋顶层(共三层),JZL截面250*1000, 四周框架梁截面估算为350*1200. 麻烦大家给予指点,不胜感激!先行谢过!
|
2楼
本帖最后由 yanggong158 于 2015-8-6 18:02 编辑
怎么还没有人来,自己先顶下.
再请教下:图中井字梁截面与配筋怎么确定?
回复
3楼
梁最好打在柱子上吧,为何不采用正交的井字梁呢
回复
4楼
yyf289958616 发表于 2015-8-7 10:49 梁最好打在柱子上吧,为何不采用正交的井字梁呢梁在柱上的话,不就成框架梁了吗?18米的跨度,高度按1/12也得1.5m了。原来也考虑用正交的,边上有柱,不好避开,所以决定这样布置了。这样子布置可以吗?
回复
5楼
回复
6楼
想法是好,但是楼主是否考虑过这样的问题:
1.抬头见到斜的梁,不难受吗?
2.斜交梁,你让施工的钢筋下料很麻烦
3.一般井字梁最好都是正方形板,而且两个方向跨度差不多,你这样布置会出现三角形的板~~
回复
7楼
这样每根梁的跨度都不一样 不太好吧
回复
8楼
你加这么多柱子搞什么撒?纵向柱距3750?三根柱子妥妥的。那个横向就不说了,没啥问题。正方形正交的井字梁好。很好的能避开柱子。三根柱子6250的跨度,2500一根梁,正好都没有在柱子上。
回复
9楼
洞房不败之玉女 发表于 2015-8-10 18:19 你加这么多柱子搞什么撒?纵向柱距3750?三根柱子妥妥的。那个横向就不说了,没啥问题。正方形正交的井字梁 …因下部结构柱距是3750,在这层变柱距的话与下部对不上。
回复
10楼
这样布置不常见吧
回复
11楼
yanggong158 发表于 2015-8-29 14:17 因下部结构柱距是3750,在这层变柱距的话与下部对不上。可以抽掉柱子的,又不是加柱子。不麻烦的