次梁和井字梁在计算过程中梁端负弯矩可以调幅嘛?
ab19900514cs
2016年01月19日 11:02:50
只看楼主

在PKPM计算中,次梁和井字梁默认为不调幅梁,请问在实际设计中,可以更改默认设置,按照0.85或者0.80的调幅系数,进行 梁端负弯矩的调整嘛?按照混规5.4节的规定,貌似可以,那PKPM为何要将之设置为不调幅梁呢?


在PKPM计算中,次梁和井字梁默认为不调幅梁,请问在实际设计中,可以更改默认设置,按照0.85或者0.80的调幅系数,进行



梁端负弯矩的调整嘛?按照混规5.4节的规定,貌似可以,那PKPM为何要将之设置为不调幅梁呢?

免费打赏
小城小邪2008
2016年01月19日 14:49:17
2楼
框架梁、、、、
回复
wfmbf123456
2016年07月03日 11:46:36
3楼
谢谢楼主分享:)
回复
wfmbf123456
2016年07月03日 11:47:42
4楼
谢谢楼主分享:)
回复
superiority
2016年07月03日 12:06:19
5楼
谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享
回复
赵菲66
2018年05月11日 14:10:04
6楼

主梁调幅是从抗震的强柱弱梁角度出发的,楼板的塑性计算理论和这个是两个层次的东西。你说的主次梁是在pkpm输入的不同,次梁按主梁输入的时候在整体计算的时候提供刚度,参与抗震计算也参与房间分割,支座默认为刚接,可人工干预,这个时候调幅;按次梁输入的时候仅起到荷载传递的目的,不参与抗震计算,在主梁上的制作是按简支的,也不调幅。其实次梁要是按照主梁输入的话,PKPM是进行调幅的,但是调幅系数是0.。。。。。只有当搭接次梁的主梁非常大,而次梁非常小的时候,这个次梁也是要调幅的。

回复
yanxh2005
2018年05月16日 11:39:45
7楼

楼主说的是对的。次梁在PKPM模型中按主梁输入时是不调幅的。要调幅需要人工定义。

回复

相关推荐

APP内打开