在图集中,梁底筋在中间支座处的锚固,有两种,直锚与弯锚。弯锚一般没问题,条件容易满足,直锚的条件,在图集中看为支座宽度大于等于la,lae。在实际的工程中,很多柱的截面不能满足这个条件,处理时应该用在节点外搭接构造,但这样工艺复杂,尤其在支座两边配筋不一样的时候,许多工地都直锚通过支座,有时通过大到200~300mm,这种做法都普遍。可本人找了好多资料,可惜未能找到此做法的依据,这里算搭接还是锚固?

2014年08月18日 18:48:32
2楼
什么梁?直锚不行为何不弯锚呢?中间支座你直接伸过去啊。
回复
victor_911maker
2014年08月18日 19:12:59
3楼
目前框架梁中间支座底部纵筋的锚固都是错的。
回复
mony31
2014年08月18日 22:04:42
4楼
楼主是要省料吗?一般梁下部钢筋都是贯通的啊
回复
无间道
2014年08月19日 08:17:19
5楼
能直锚固和尽量不用弯锚。
回复
dlmetrobuilder
2014年08月19日 08:47:05
6楼
般梁下部钢筋都是贯通
回复
mrmaowei
2014年08月19日 09:17:46
7楼
坐等高手解答
回复
雷文柏
2014年08月20日 12:14:55
8楼
一侧钢筋伸过柱边Lae就已经满足锚固条件,再伸长到另一边与第二跨梁的底筋搭接又是另一个概念了,要避开密箍范围。虽然图集作为一种节点做法,我认为是两种不同的概念
回复
zemucheng
2014年08月20日 16:16:01
9楼
在11G101 79页,抗震楼层梁下部钢筋在中间支座的要求是大于等于锚固长度切大于等于0.5hc+5d,图集页没有说明下部钢筋必须是贯通的,但是在12G901钢筋排布中,就没有梁底部钢筋在中间支座锚固说法,所以理论上的东西运用到实际上还是很有困难的,所以最好的就是贯通穿过梁支座。
不穿过就有争论,1你直锚了但是没有与第二跨底筋连接、 但是你的支座是柱子,你并没有锚固进去,所以你的锚固长度是不够的,所以你是错误的
2你穿过了 且与第二跨钢筋连接了,因为正常的多是抗震等级2-4的,所以多是绑扎连接,但是你这时候百分之99的可能性是你的搭接接头在箍筋加强区里面,所以你不能绑扎,你得机械连接。机械连接的成本是挺高的。
综上考虑:按照12G901 2-1图集施工为好。