如何确保油烟净化后无投诉
在油烟排放要求越来越高的情况下,如何确保油烟排放达标且没有投诉,是用户最关心的问题。很多人以为购买了高效油烟净化器,别的就不用管了,这是错误的。高净化效率只是设备本身净化效率的参数,但在实际工程中,如果选型、设计和安装不合理,有可能使整体的净化效率大打折扣,那么在工程安装中需要注意什么才能保证厨房的油烟排放不被投诉呢? 首先是业主(餐厅老板)的重视。如果业主不重视,在产品选择、方案等方面不给资源,那么最终效果肯定达不到目的。 其次是方案的设计。厨房的设备众多,空间很有限,如何挤出足够的空间来安装设备,是需要费煞思量的,新厨房的设计必须和各方面的工程队(包括消防、供电和供水等)充分协调沟通。 油烟净化系统要求的目标是主管道有足够口径(风量/风速,风速选择10-13米/秒),每个抽风口的风量分配合理。进入净化器的变径平顺,变径前后面保持4-5倍于管径的直管。
净化空调与一般空调的区别
净化空调与一般空调系统的设计相比,有下述几方面的特点: (1)‘净化空调系统所控制的参数除一般空调系统的室内温度、湿度之外,还要控制房间的洁净度和压力等参数,并且温度、湿度的控制精度较高。 (2)净化空调系统必须对空气进行预过滤、中间过滤、末端过滤等。净室为了有效、经济地对送入洁净室的空气进行处理,采用集中新风处理,便设有多级过滤。当严格要求霭涂去分子污染物时,有的高级别的洁仅新风处理系统还应设置各类化学过滤器。 (3)洁净室的气流分布、气流组织要尽量限制和减少尘粒的扩散,流,使洁净的气流不受污染.以最短的距离直接送到工作区。 (4)为确保洁净室不受室外污染或邻室的污染,洁净室与室外或邻室必须维持一定的(正压或负压),最小压差在5Pa以上,要求一定的正压风量或一定的排风。 (5)净化空调系统的风量较大大,系统造价高。(换气次数一般每小时10次至数百次),相应的能耗也 (6)净化空调系统的空气处理设备、都有一定的要求:风管材质和密封材料根据空气洁净度等级的不同风管制作和安装后都必须严格按规定进行清洗、擦拭和密封处理等。净化空调系
哪些场合可以设置专业净化设备?
在我们生活中专业上海净化设备的使用已经是很频繁的,那么究竟在哪些场合我们可以使用这样的设备呢?在今天的文章中我们还将为您做出一一的分析! 一、室内的空调及暖通系统中,用以防止热交换系统堵塞现象,提高效率、延长使用寿命。 二、食品等生产工业的冷却水处理,可以对系统进行自动、高精度过滤,有效防止冷却水造成的系统堵塞。 三、在农业园林的使用中可以减少由于杂质所造成的设备堵塞、磨损现象。 四、在钢铁制造行业的高炉、轧机、连铸机等系统的冷却水过滤中使用,也可用作高压水除磷系统杂质的过滤。 五、发电机工业的冷却水、密封用水的过滤处理,用水量大时可作旁滤处理使用。 六、矿山工业中的井下喷淋水过滤净化,保证系统的正常运行。 七、可以在石油化工生产中进行单机或多机型并联主处理的方法,减少滤料的负荷,避免大量的冲洗耗水,节约生产成本。 八、各个行业的给水预处理、离子交换、膜过滤等,可以提高系统的运行效率。 其实专业净化设备的运用场合还不止这些,我们今天为您介绍的是其中比较主要的几个方面,
讨论哈净化设计相关问题
叫朋友帮我下载了此图 看了哈图纸 ,分专业整理了下,小弟最近才开始做实验室净化,有些东西不是很懂请各位大神指导我把问题列出来 给个回复:1.走廊上侧的房间从准备室到更衣间为什么不做净化,是不需要净化吗?还是其他。。。2.P2实验室是全排风系统吗?我在别的图纸上看到了通风系统有回风系统,这个怎么确定需要回风?3.P2、P3实验室超净工作台需要排风不?还是按照工艺要求。。。4.P2、P3实验室是相对负压实验区,新风量=送风量,对不?风量是按换气次数计算还是按消除室内热负荷计算?除了设备排风,房间内排风量怎么确定?5.我一般拿到项目时,业务员就告诉我个净化等级,其余的什么都不知道,我就按照一般的来算设计,你们帮我看看这样的设计步骤有问题没? a。计算送风量 计算热负荷Q Q=S*300(冷指标) 这方法性不 估算的 湿负荷=人数*含湿量 这个人数也是估算的 热湿比=热负荷/湿负荷 绘制焓湿图 确定各状态点 按换气次数计算G=V*n 按消除室内热负荷G=Q/(hn-