净化空调与一般空调的区别
净化空调与一般空调系统的设计相比,有下述几方面的特点: (1)‘净化空调系统所控制的参数除一般空调系统的室内温度、湿度之外,还要控制房间的洁净度和压力等参数,并且温度、湿度的控制精度较高。 (2)净化空调系统必须对空气进行预过滤、中间过滤、末端过滤等。净室为了有效、经济地对送入洁净室的空气进行处理,采用集中新风处理,便设有多级过滤。当严格要求霭涂去分子污染物时,有的高级别的洁仅新风处理系统还应设置各类化学过滤器。 (3)洁净室的气流分布、气流组织要尽量限制和减少尘粒的扩散,流,使洁净的气流不受污染.以最短的距离直接送到工作区。 (4)为确保洁净室不受室外污染或邻室的污染,洁净室与室外或邻室必须维持一定的(正压或负压),最小压差在5Pa以上,要求一定的正压风量或一定的排风。 (5)净化空调系统的风量较大大,系统造价高。(换气次数一般每小时10次至数百次),相应的能耗也 (6)净化空调系统的空气处理设备、都有一定的要求:风管材质和密封材料根据空气洁净度等级的不同风管制作和安装后都必须严格按规定进行清洗、擦拭和密封处理等。净化空调系
如何确保油烟净化后无投诉
在油烟排放要求越来越高的情况下,如何确保油烟排放达标且没有投诉,是用户最关心的问题。很多人以为购买了高效油烟净化器,别的就不用管了,这是错误的。高净化效率只是设备本身净化效率的参数,但在实际工程中,如果选型、设计和安装不合理,有可能使整体的净化效率大打折扣,那么在工程安装中需要注意什么才能保证厨房的油烟排放不被投诉呢? 首先是业主(餐厅老板)的重视。如果业主不重视,在产品选择、方案等方面不给资源,那么最终效果肯定达不到目的。 其次是方案的设计。厨房的设备众多,空间很有限,如何挤出足够的空间来安装设备,是需要费煞思量的,新厨房的设计必须和各方面的工程队(包括消防、供电和供水等)充分协调沟通。 油烟净化系统要求的目标是主管道有足够口径(风量/风速,风速选择10-13米/秒),每个抽风口的风量分配合理。进入净化器的变径平顺,变径前后面保持4-5倍于管径的直管。
净化空调设计计算一般步骤
净化空调设计计算一般步骤: 1.根据工艺要求确定洁净室的洁净度等级,并决定利用全室空气净化还是局部空气净化,根据表选型表确定空气气流型式; 2.计算新风量,取下列两项中的大者,计算方法略; (1)补偿室内排风量和保持正压值所需新鲜空气量之和. (2)保证洁净室内每人每小时的新鲜空气量不小于40m3/小时 3.计算洁净室的冷热负荷; 4.计算送风量,取下列三项中的最大值,计算方法略; (1)为保证空气洁净度等级的送风量. (2)根据热.湿负荷计算确定的送风量 (3)向洁净室内供给的新鲜空气量(新风量). 5.根据送风量,冷热负荷和选择的气流组织形式,计算气流组织各参数; 6.确定空气加热冷却的处理方案,用一次回风还是二次回风; 7.根据工业要求或气流组织计算时确定的送风温差及室内外计算参数,在i-d图上确定各状态点,计算空调器处理风量,洁净室循环风量; 8.计算总冷热负荷,选择空气处理设备; 9.校核洁净室内的微粒浓度和细菌浓度.