如何确保油烟净化后无投诉
在油烟排放要求越来越高的情况下,如何确保油烟排放达标且没有投诉,是用户最关心的问题。很多人以为购买了高效油烟净化器,别的就不用管了,这是错误的。高净化效率只是设备本身净化效率的参数,但在实际工程中,如果选型、设计和安装不合理,有可能使整体的净化效率大打折扣,那么在工程安装中需要注意什么才能保证厨房的油烟排放不被投诉呢? 首先是业主(餐厅老板)的重视。如果业主不重视,在产品选择、方案等方面不给资源,那么最终效果肯定达不到目的。 其次是方案的设计。厨房的设备众多,空间很有限,如何挤出足够的空间来安装设备,是需要费煞思量的,新厨房的设计必须和各方面的工程队(包括消防、供电和供水等)充分协调沟通。 油烟净化系统要求的目标是主管道有足够口径(风量/风速,风速选择10-13米/秒),每个抽风口的风量分配合理。进入净化器的变径平顺,变径前后面保持4-5倍于管径的直管。
净化空调与一般空调的区别
净化空调与一般空调系统的设计相比,有下述几方面的特点: (1)‘净化空调系统所控制的参数除一般空调系统的室内温度、湿度之外,还要控制房间的洁净度和压力等参数,并且温度、湿度的控制精度较高。 (2)净化空调系统必须对空气进行预过滤、中间过滤、末端过滤等。净室为了有效、经济地对送入洁净室的空气进行处理,采用集中新风处理,便设有多级过滤。当严格要求霭涂去分子污染物时,有的高级别的洁仅新风处理系统还应设置各类化学过滤器。 (3)洁净室的气流分布、气流组织要尽量限制和减少尘粒的扩散,流,使洁净的气流不受污染.以最短的距离直接送到工作区。 (4)为确保洁净室不受室外污染或邻室的污染,洁净室与室外或邻室必须维持一定的(正压或负压),最小压差在5Pa以上,要求一定的正压风量或一定的排风。 (5)净化空调系统的风量较大大,系统造价高。(换气次数一般每小时10次至数百次),相应的能耗也 (6)净化空调系统的空气处理设备、都有一定的要求:风管材质和密封材料根据空气洁净度等级的不同风管制作和安装后都必须严格按规定进行清洗、擦拭和密封处理等。净化空调系
净化空调系统的加热问题
净化空调系统的加热主要可分为空调箱内的空气一次加热(或称为预热)、空气二次加热(也称作再热)和设在风管上的电加热。就空调加热的热源常用的主要有蒸汽、热水和电加热。 系统中的一次加热多用在寒冷的北方(黄河以北)冬季作为预热用,一方面防止塞外寒冷空气进入空调箱后冻坏其他空调加配件, 另一方面防止新风和回风混合时产生雾气和结露。一次加热的热媒以蒸汽为好,如果采用热水做为热媒时要防止预热器本身被冻坏。 系统中的二次加热是洁净厂房内温度调节和湿度控制所必要的, 二次加热的热媒主要是热水,因为热水作为热媒时调节方便,控制的精度高。一般温度精度要求≤±1℃时,应该用热水做热媒。当温度控制要求不严格或无精度要求时也可以用蒸汽做热媒。 当厂房温度控制精度要求很高(例如<±0.5℃)单用二次加热控制精度难以达到时可在风管上加设微调精控的电加热器, 采用电加热器时要注意采取必要的安全保护措施,一方面电加热器要接地,要有无风断电的保护,另一广面在电加热器前后一米的风管必须采用不燃的