净化空调与一般空调的区别
净化空调与一般空调系统的设计相比,有下述几方面的特点: (1)‘净化空调系统所控制的参数除一般空调系统的室内温度、湿度之外,还要控制房间的洁净度和压力等参数,并且温度、湿度的控制精度较高。 (2)净化空调系统必须对空气进行预过滤、中间过滤、末端过滤等。净室为了有效、经济地对送入洁净室的空气进行处理,采用集中新风处理,便设有多级过滤。当严格要求霭涂去分子污染物时,有的高级别的洁仅新风处理系统还应设置各类化学过滤器。 (3)洁净室的气流分布、气流组织要尽量限制和减少尘粒的扩散,流,使洁净的气流不受污染.以最短的距离直接送到工作区。 (4)为确保洁净室不受室外污染或邻室的污染,洁净室与室外或邻室必须维持一定的(正压或负压),最小压差在5Pa以上,要求一定的正压风量或一定的排风。 (5)净化空调系统的风量较大大,系统造价高。(换气次数一般每小时10次至数百次),相应的能耗也 (6)净化空调系统的空气处理设备、都有一定的要求:风管材质和密封材料根据空气洁净度等级的不同风管制作和安装后都必须严格按规定进行清洗、擦拭和密封处理等。净化空调系
净化空调系统的加热问题
净化空调系统的加热主要可分为空调箱内的空气一次加热(或称为预热)、空气二次加热(也称作再热)和设在风管上的电加热。就空调加热的热源常用的主要有蒸汽、热水和电加热。 系统中的一次加热多用在寒冷的北方(黄河以北)冬季作为预热用,一方面防止塞外寒冷空气进入空调箱后冻坏其他空调加配件, 另一方面防止新风和回风混合时产生雾气和结露。一次加热的热媒以蒸汽为好,如果采用热水做为热媒时要防止预热器本身被冻坏。 系统中的二次加热是洁净厂房内温度调节和湿度控制所必要的, 二次加热的热媒主要是热水,因为热水作为热媒时调节方便,控制的精度高。一般温度精度要求≤±1℃时,应该用热水做热媒。当温度控制要求不严格或无精度要求时也可以用蒸汽做热媒。 当厂房温度控制精度要求很高(例如<±0.5℃)单用二次加热控制精度难以达到时可在风管上加设微调精控的电加热器, 采用电加热器时要注意采取必要的安全保护措施,一方面电加热器要接地,要有无风断电的保护,另一广面在电加热器前后一米的风管必须采用不燃的
净化空调系统的施工安装
净化空调系统的施工安装是洁净厂房施工建造的重要组成部分,必须按照洁净厂房工程的整体施工要求、计划进度和措净室特有的施工程序进行组织安排,通常净化空调系统的施 工安装要求如下。(1)承担情净室净化空调系统施工的企业应具有相应的工程施工安装的资质等级和相应 质量管理体系。(2)承担洁净室净化空调系统的施工企业应按洁净室工程的整体施工程序、计划进度组 织安排施工,并应注意与土建工程施工及其他专业工种的相互配合。施工过程中应按现定作好与各专业工程之间的交接,并相互保护好已施工的“成品”,认真办理必要的交接手续和 签署记录文件,有的还需业主、监理共同签署。(3)洁净室净化空调系统的施工安装以及风管及附件的制作
净化空调设计计算一般方法
1.根据工艺要求确定洁净室的洁净度等级,并决定利用全室空气净化还是局部空气净化,根据表选型表确定空气气流型式; 2.计算新风量,取下列两项中的大者,计算方法略; (1)补偿室内排风量和保持正压值所需新鲜空气量之和. (2)保证洁净室内每人每小时的新鲜空气量不小于40m3/小时 3.计算洁净室的冷热负荷; 4.计算送风量,取下列三项中的最大值,计算方法略; (1)为保证空气洁净度等级的送风量. (2)根据热.湿负荷计算确定的送风量 (3)向洁净室内供给的新鲜空气量(新风量). 5.根据送风量,冷热负荷和选择的气流组织形式,计算气流组织各参数; 6.确定空气加热冷却的处理方案,用一次回风还是二次回风; 7.根据工业要求或气流组织计算时确定的送风温差及室内外计算参数,在i-d图上确定各状态点,计算空调器处理风量,洁净室循环风量; 8.计算总冷热负荷,选择空气处理设备; 9.校核洁净室内的微粒浓度和细菌浓度.