净化空调系统的施工安装
净化空调系统的施工安装是洁净厂房施工建造的重要组成部分,必须按照洁净厂房工程的整体施工要求、计划进度和措净室特有的施工程序进行组织安排,通常净化空调系统的施 工安装要求如下。(1)承担情净室净化空调系统施工的企业应具有相应的工程施工安装的资质等级和相应 质量管理体系。(2)承担洁净室净化空调系统的施工企业应按洁净室工程的整体施工程序、计划进度组 织安排施工,并应注意与土建工程施工及其他专业工种的相互配合。施工过程中应按现定作好与各专业工程之间的交接,并相互保护好已施工的“成品”,认真办理必要的交接手续和 签署记录文件,有的还需业主、监理共同签署。(3)洁净室净化空调系统的施工安装以及风管及附件的制作
分析关于净化通风空调施工工艺
1、适用范围本工法适用于医药、电子等行业净化通风管道、净化设备以及净化空调配件的安装。2、施工工序2.1净化通风管道制作与安装施工工序2.1.1制作:施工准备(包括机械、器具检查;班组施工技术、安全交底;熟悉施工图纸等)→板材检查、验收→材料清洗、清除油污→放样、下料→制作咬口(折方)清洗咬口油污→制作风管半成品→清除表面油污杂物→铆接成型再清洗风管内外表面→检查验收→封闭管口→入库存放待装。2.1.2安装:施工准备→吊装制作(包括下料、调直、成形、除锈刷油等)→现场吊点布置→半成品运至现场组装间→风管组装(包括清洗合格的阀部件)→封闭端口测量配管(再按制作工序制作配管)→运至现场组装成封闭系统。2.2净化空调设备安装施工工序施工准备(包括熟悉图纸、班组技术交底、机具材料准备等)→基础验收、复测、修正、处理→设备开箱、清点、检查、验收→清洗设备→设备吊装、就位、找平、找正→设备配管的制作、安装(按净化风管的制作、安装工序进行)→设备试运转→设备带负荷运行调试→竣工验收
净化空调系统的施工技术要求
1.净化空调系统风管、附件的制作与安装,应符合高压风管系统(空气洁净度Nl~No级洁净室)和中压风管系统(空气洁净度N6~N9级的洁净室)的相关要求。风管制作和清洗应选择具有防雨篷和有围档相对较封闭、无尘和清洁的场所。2.矩形风管边长小于或等于900mm时,底面板不得采用拼接;大于900mm的矩形风管,不得采用横向拼接;洁净度等级N1~N5级的风管系统,不得采用按扣式咬口。风管内表面平整、光滑,不得在风管内设加固框及加固筋。3.风管及部件的缝隙处应利用密封胶密封;风管经清洁水二次清洗达到清洁要求后,应及时对风管端部封口,存放在清洁的房间内,并应避免积尘、受潮和变形。4.净化空调系统风管的安装,应在其安装部位的地面已施工完成,室内具有防尘措施的条件下进行。经清洗密封的风管、附件在打开端口封膜后应即时连接安装;当需暂停安装时,应将端口重新密封。5.送回风口、各类末端装置以及各类管道等与洁净室内表面的连接处密封处理应可靠、严密;净化空调机组、静压箱、风管及迭回风口清洁无积尘。6.现场组装的组合
关于净化空调系统的施工技术要求
分析净化空调系统的施工技术要求
1.净化空调系统风管、附件的制作与安装,应符合高压风管系统(空气洁净度N1~N5级洁净室)和中压风管系统(空气洁净度N6~N9级的洁净室)的相关要求。风管制作和清洗应选择具有防雨篷和有围挡相对较封闭、无尘和清洁的场所。5.送回风口、各类末端装置以及各类管道等与洁净室内表面的连接处密封处理应可靠、严密;净化空调机组、静压箱、风管及送回风口清洁无积尘。6.现场组装的组合