净化空调系统的施工安装是洁净厂房施工建造的重要组成部分,必须按照洁净厂房工程的整体施工要求、计划进度和措净室特有的施工程序进行组织安排,通常净化空调系统的施 工安装要求如下。(1)承担情净室净化空调系统施工的企业应具有相应的工程施工安装的资质等级和相应 质量管理体系。(2)承担洁净室净化空调系统的施工企业应按洁净室工程的整体施工程序、计划进度组 织安排施工,并应注意与土建工程施工及其他专业工种的相互配合。施工过程中应按现定作好与各专业工程之间的交接,并相互保护好已施工的“成品”,认真办理必要的交接手续和 签署记录文件,有的还需业主、监理共同签署。(3)洁净室净化空调系统的施工安装以及风管及附件的制作
关于空调系统的安装及施工规定
1空调系统的安装及施工,应按照设计图纸、合同约定内容和相关技术标准的规定进行。施工时如有变更,须有设计单位的设计变更通知书及用户签字认可。2空调系统工程项目的安装施工企业,应具有相应的施工资质。承担空调系统工程图纸的设计单位,应具有相应的设计资质。设计图纸应取得用户的书面同意。3空调系统工程所使用的主要材料、成品、半成品和设备应具有出厂检验合格证。非标产品则应具有法定质检部门出具的质检报告。有防火要求的产品,应符合国家有关强制性标准的规定。4空调系统工程所使用的主要材料、成品、半成品和设备的进场,应有验收记录,并应有工程监理或用户的签字认可。5空调系统工程的每道施工工序,都应建立相应的质量记录。6空调系统工程的安装施工应按规定的程序进行,并与土建、装潢、水电等专业工种互相配合。在空调系统主要安装结束后,装潢工程开始施工时,应进行隐蔽工程验收。由空调系统主机安装责任人、装潢施工责任人、用户与工程监理共同验收及签字认可。7空调系统工程竣工验收应在用户、安装施工企业、工程监
关于空调系统设计与施工的分析
随着智能建筑及建筑功能的发展,设备布置所需的空间越来越受限制了,设备间的管路管线只有认真合理的进行空间管理,才能节省空间,并避免不必要的返工。设备层布置原则:20层以内的高层建筑:宜在上部或下部设一个设备层30层以内的高层建筑:宜在上部和下部设两个设备层30层以上超高层建筑:宜在上、中、下分别设设备层生产厂房宜在其周边辅房内设空调设备,冷水机组及锅炉房等设备宜设在独立的建筑内。内管道布置原则:离地h≤2.0m布置空调设备,水泵等h=2.5-3.0m布置冷、热水管道h=3.6-4.6m布置空调通风管道h〉4.6m布置电线电缆在实际施工中往往因为机房空间不够或管线布置不合理,导致没有空调水阀组的安装位置,阀门装设过高,不便操作。二、水泵选择与安装在设计空调水系统时应进行必要的水力计算,根据设计流量计算出在该流量下管路的阻力,以确保选用水泵的扬程合理。在对流量和扬程乘以一