随着智能建筑及建筑功能的发展,设备布置所需的空间越来越受限制了,设备间的管路管线只有认真合理的进行空间管理,才能节省空间,并避免不必要的返工。设备层布置原则:20层以内的高层建筑:宜在上部或下部设一个设备层30层以内的高层建筑:宜在上部和下部设两个设备层30层以上超高层建筑:宜在上、中、下分别设设备层生产厂房宜在其周边辅房内设空调设备,冷水机组及锅炉房等设备宜设在独立的建筑内。
设备层布置原则:20层以内的高层建筑:宜在上部或下部设一个设备层
30层以内的高层建筑:宜在上部和下部设两个设备层
30层以上超高层建筑:宜在上、中、下分别设设备层
生产厂房宜在其周边辅房内设空调设备,冷水机组及锅炉房等设备宜设在独立的建筑内。
内管道布置原则:离地h≤2.0m布置空调设备,水泵等
h=2.5-3.0m布置冷、热水管道
h=3.6-4.6m布置空调通风管道
h〉4.6m布置电线电缆
在实际施工中往往因为机房空间不够或管线布置不合理,导致没有空调水阀组的安装位置,阀门装设过高,不便操作。
二、水泵选择与安装
在设计空调水系统时应进行必要的水力计算,根据设计流量计算出在该流量下管路的阻力,以确保选用水泵的扬程合理。在对流量和扬程乘以一定的安全裕量后,进行水泵的选择,有些设计人员未进行设计计算,认为扬程大一些保险,导致所选择的水泵不能满足要求,或者造成运行费用增加,甚至水泵不能正常工作。
一般工程项目中配置的冷水机组都在2至4台之间,对于规模很大的工程项目,甚至需要5台以上的冷水机组并联工作。制冷站内的主机与水泵的匹配一般来说是一机对一泵,以保证冷水机组的水流量及正常运行,因此,目前我国空调水系统大多为有2台或2台以上水泵并联的定流量系统或一次泵变流量系统。空调设计时,都是按最大负荷情况来进行设备选择以保证最不利情况时的需要。在循环水泵采用并联运行方式时,选择水泵一定要按管路特性与水泵并联特性曲线进行选型计算。选型时,除应注意水泵在设计工况时的性能参数外,还应关注水泵的特性曲线,尽量选择特性曲线陡的水泵并联工作。运行人员应注意工况转换时对阀门的调节。
很多空调设计都是冬夏两用的,即随着季节的变化,为盘管供应冷水或热水。冬季热负荷一般比夏季冷负荷小,且空调水系统供回水温差夏季一般取5℃,冬季取10℃,根据空调水系统循环流量计算公式G=0.86Q/ΔT(式中Q为空调负荷KW,ΔT为水系统温差℃,G为水系统循环流量m3/h),则夏季空调循环水流量将是冬季的2-3倍。所以水泵应根据夏季工况参数选型。
水泵安装时,其进出水口均应安装金属软接或橡胶软接,以减小振动对管路的影响,并保护水泵。重量大于300kg的水泵应安装惯性基础和减震器。惯性基础一般用型钢框架内填混凝土(C30)制作。惯性基础的重量一般为水泵自重的1.5—2倍。减震器应根据惯性基础重量和水泵重量并考虑水泵的动载荷选取。此外还应在水泵惯性基础上安装水平限位装置。
水泵出口声响异常,一般是系统阻力太大,导致系统缺水来引起的。
解决方法:1.再开启一台水泵。运行两台水泵时,异响消失。
2.适当关小泵出口阀门,异响消失。
3.泵前过滤器太脏,吸不上水,拆洗过滤器。
4.系统排气,减小系统阻力。
三、冷冻水系统设计与施工
1.系统冷冻水(或盐水)流量估算0.14-0.20L/S(0.25-0.40L/S)/冷吨。1RT=3516.91W。
2.冷冻水系统的补水量(膨胀水箱)
水箱容积计算:Vb=a△tVsm3
Vb—膨胀水箱有效容积(即从信号管到溢流管之间高差内的容积)m3
a—水的体积膨胀系数,a=0.0006L/℃
△t—最大的水温变化值℃
Vs—系统内的水容量m3,即系统中管道和设备内总容水量
3.冷冻水系统流速规定
DN100及以上管道:2.0m/s-3.0m/s
DN80-DN100管道:1.0m/s-2.0m/s
DN40-DN80管道:1.0m/s左右