浅析关于暖通空调的安装施工问题
1水循环中的问题水循环是中央空调的施工关键环节,但是在施工中会时常出现问题,直接对空调系统的运行造成影响。其中,冷冻水系统是最容易发生问题的,主要问题是循环管道的畅通性。造成水循环管道不畅通的主要原因是专业管线的交叉,该交叉没有在施工中有效协调处理,因而在使用中管网出现气囊,从而对其循环造成了影响。其次,是管道的清洗不净,这类问题会直接堵塞空调水系统。实践中,针对第一类问题,可以通过施工前的管理加强予以解决,对管线的坡度以及标号提前安排合理,并针对性的注意气囊的出现,合理的在气囊出现部位安装排气阀,将气体及时排除,同时在利于排气处安装排气管,保证系统排气。而第二类问题,主要通过预防加以避免。在进行水路管道的安装前对管道中的污垢以及锈斑进行机械、人工处理,清理后对管口进行封闭。在施工中没有进行封闭的要对管口进行临时的封堵,避免污物进入,并在焊接时对管道中的焊渣以及杂物进行及时的清理。并在管网的最低位置加装排污阀,排污阀大小应当根据系统需要进行选择,若是太小排污效果差且需要多次清洗,若是排污口设置处不合理则对排污效果也会有所影响。旁通冲洗阀门以及临时过滤器的设置也是管网
暖通空调施工图设计内容
1.图纸目录 先列新绘制图纸,后列选用的标准图或重复利用图。 2.首页 内容包括设计概况、设计说明及施工安装说明、图例、设备表等。 大型复杂工程,可按采暖、通风和空调不同内容各立首页。简单工程,首页内容少,可合并在底层平面图上。设计概况和说明应有暖通空调室内外设计参数;冷源和热源情况:冷媒和热媒参数;暖通空调冷负荷和热负荷;系统形式和控制方法;消声和隔震措施;防腐和保温要求;防、排烟系统的组成,主要设计数据,设备和构件的选型和控制方法等,安装要求及遵循的施工及验收规范等需要说明的问题。 3.平面图 (1)绘出建筑轮廓,主要轴线号,轴线尺寸,室内外地面标高,房间名称,底层平面图右上角绘指北针。 (2)采暖平面图绘出散热器位置,注明片数或长度,采暖水平干管及立管位置、编号、管造及阀门、放气、泄水、固定支架、补偿器、入口装置、减压装置、疏水器、管沟