暖通空调设备生产厂家(代理商): 您好! 近年来,我国暖通空调设备行业发展迅速,暖通空调系统设计水平不断发展提高,新设备、新产品不断出现。暖通空调设备逐步向智能化、节能化方向发展,各种新型暖通空调产品也在建筑设备领域广泛推广应用。为了满足市场对暖通空调系统设计和暖通空调产品的需求,加强建设单位、设计单位、施工单位与厂家之间的信息交流与沟通,我中心决定编辑出版《暖通空调系统设计选型手册》一书,以下简称《手册》,内容将全力收录近年来投放于市场的新设备、新产品。读者对象为从事暖通空调专业的设计人员,研究人员和本专业的教师及学生,相关事宜如下: 1.《手册》大纲涵盖暖通空调系统主要设备及其辅助设备等,包含供热采暖,空调制冷,通风除尘,洁净空调及暖通空调用各类辅助设备,管件,阀门等。字数在30-50万,计划首印3000-4000册。全国发行。 2.合作单位需提供准确的产品资料(电子版,需保证图片的清晰度),包含外形尺寸及安装尺寸(基础尺寸)、产品主要性能参数等。 3.确定合作后签定合同(具体事宜另议)。 顺颂
暖通空调设计的设计问题
由于工作上的关系,笔者接触到一些设计单位的暖通空调工程设计,对照《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19-87(以下简称《设计规范》)、《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(以下简称《高规》)、《采暖通风与空气调节制图标准》GBJ 114-88(以下简称《制图标准》)、《建筑工程设计文件编制深度的规定》(以下简称《设计深度规定》)等有关规范、规定、标准,发现目前暖通空调设计人员在贯彻执行现行规范、规定、标准方面,在系统设计、设备选型、管网布置方面都存在着不少问题。现将发现的问题及原因分析和解决办法综述如下。 1 贯彻执行暖通设计规范、标准方面存在的问题1.1 室内外空气计算参数不符合规范要求《设计规范》规定,冬季室内空气计算参数,盥洗室、厕所不应低于12℃,浴室不应低于25℃。然而,有的公共建筑的厕所、盥洗间(设有外窗、外墙)、住宅建筑的卫生间(冬季有洗澡热水供应,应视作浴室)未设散热器