风机盘管做万级净化可否?
wangxiaobao869
2013年03月31日 18:11:12
只看楼主

有个项目。其中一个房间是细胞的操作间。要求万级,面积18㎡,甲方要求单独用一台机组,考虑成本,我想用冷水,想用高静压型(大概180Pa)加高效送风口,能否做到》?有做过的没?

有个项目。其中一个房间是细胞的操作间。要求万级,面积18㎡,甲方要求单独用一台机组,考虑成本,我想用冷水,想用高静压型(大概180Pa)加高效送风口,能否做到》?有做过的没?
chachababy
2013年04月01日 13:52:20
2楼
万级就得用高效过滤了,初效过滤器是100pa的,高效是多少真不知道,但是感觉能有200pa了,虽然没见过180pa的风盘,但是就算真有可能也不够用。建议还是采用空调箱吧,毕竟风压可以做大
回复
muyi174
2013年04月02日 09:07:32
3楼
风压太小啦,万级车间需啊初效+中效+高效,光过滤器的阻力都不够
回复
yzhchlan
2013年04月02日 11:12:03
4楼
高静压的 风机盘管肯定是压头不够
中效的阻力都已经在200Pa了
回复
ayu_18
2013年04月02日 13:56:28
5楼
设置 自净装置
回复
likun2002
2013年04月02日 20:31:09
6楼
初中高效过滤段 初始阻力在300Pa左右,这个数值已经超出风机盘管中风机的全压值
面积不大就设置一个吊挂式的小型空调箱
回复
liutilixuezzq
2013年04月05日 08:32:47
7楼
建议还是空调吧
回复
ttssii
2013年04月05日 08:52:34
8楼
高效初阻力都有250多风盘肯定不行
回复
hnxujian
2013年03月31日 18:11:13
9楼
风盘+净化加压箱
回复
zht2004
2013年04月07日 10:37:46
10楼
建议你用FFU满布算了,省的麻烦。
回复
caiyishi
2013年04月09日 08:44:31
11楼
没做过,但万级就要三级过滤,加起来初阻力超过300Pa,理论上不能满足开机要求,更不用说系统能运行到阻力为2倍时。