风机盘管做万级净化可否?
wangxiaobao869
2013年03月31日 18:11:12
只看楼主

有个项目。其中一个房间是细胞的操作间。要求万级,面积18㎡,甲方要求单独用一台机组,考虑成本,我想用冷水,想用高静压型(大概180Pa)加高效送风口,能否做到》?有做过的没?

有个项目。其中一个房间是细胞的操作间。要求万级,面积18㎡,甲方要求单独用一台机组,考虑成本,我想用冷水,想用高静压型(大概180Pa)加高效送风口,能否做到》?有做过的没?
免费打赏
starphoenix
2013年04月19日 10:08:46
12楼
初阻大概350Pa,盘管是达不到的。
回复
nightelf400
2013年05月04日 15:17:08
13楼
FFU或者吊顶式机组
回复
candyjyy1990
2014年01月14日 14:04:06
14楼
学习了,谢谢分享!!!
回复
高飞展翅
2014年01月24日 14:52:15
15楼
风机盘管的风压太低,不能满足高效净化的要求,不建议使用风机盘管做净化
回复
maitjjz88
2014年01月24日 15:19:57
16楼
学习了,一直没做过净化空调,有个项目准备要做,心里都没概念
回复
益元
2014年02月08日 12:22:02
17楼


风盘+净化加压箱



回复
漠之寻123
2014年02月12日 17:00:00
18楼
学习了一下
回复
zwbaojia
2014年02月19日 13:41:48
19楼
做不到真正意义上的净化
回复
tuxianxian
2014年03月26日 10:27:36
20楼
风盘的风压不行,考虑柜式机组吧
回复
xyzjm12
2014年03月28日 14:51:24
21楼
搗漿糊點的做法可以用“風盤+FFU”,至於效果怎樣我就不知道了,反正換我是不會這樣做的
回复