有个项目。其中一个房间是细胞的操作间。要求万级,面积18㎡,甲方要求单独用一台机组,考虑成本,我想用冷水,想用高静压型(大概180Pa)加高效送风口,能否做到》?有做过的没?
有个项目。其中一个房间是细胞的操作间。要求万级,面积18㎡,甲方要求单独用一台机组,考虑成本,我想用冷水,想用高静压型(大概180Pa)加高效送风口,能否做到》?有做过的没?
12楼
初阻大概350Pa,盘管是达不到的。
回复
13楼
FFU或者吊顶式机组
回复
14楼
学习了,谢谢分享!!!
回复
15楼
风机盘管的风压太低,不能满足高效净化的要求,不建议使用风机盘管做净化
回复
16楼
学习了,一直没做过净化空调,有个项目准备要做,心里都没概念
回复
17楼
风盘+净化加压箱
回复
18楼
学习了一下
回复
19楼
做不到真正意义上的净化
回复
20楼
风盘的风压不行,考虑柜式机组吧
回复
21楼
搗漿糊點的做法可以用“風盤+FFU”,至於效果怎樣我就不知道了,反正換我是不會這樣做的
回复