壁挂炉供暖热负荷设计特点与比较分析
1 工程概况富锦嘉园二期工程位于北京市丰台区六圈,共8栋居民住宅楼,每栋5-6层,总建筑面积41 000m2。采用独立燃气壁挂炉分户供暖,壁挂炉设置在各户阳台。热媒为80℃/60℃热水。供暖管道布置采用水平串联单管跨越式系统,每户为独立系统。埋设于房间地面垫层内的管材为交联铝塑复合管(XPAP),与散热器及燃气炉连接的地上管道均采用热镀锌钢管。本文以图l户型为例进行说明,该户型供暖面积约88.4m2。2 热负荷计算2.1 计算原则和特点壁挂炉分户供暖热负荷计算基本原则和方法与传统的供暖系统热负荷计算方法大致相同。其中不同之处有:a)居室、卫生间等主要房间的室内计算温度比相应设计标准提高2℃。壁挂炉供暖自主调节,设计室内温度提高2℃,能给户主提供调节的空间,更好地满足居住者的热舒适度要求。b)考虑户间传热(户间传热包括邻墙,上下楼板之间的传热)。壁挂炉供暖无法控制邻户房间间歇供暖或大幅度调节室温,因此,设计计算要考虑户间传热,才能确保设计室温。当邻户传热量总和小于基本