本人正在做一个工业小区的项目其中有6000平米钢结构维修车间、5000平米设备仓库及相应办公、生活设施,计划采用锅炉采暖请问供暖负荷如何确定,急盼高人指点。

本人正在做一个工业小区的项目其中有6000平米钢结构维修车间、5000平米设备仓库及相应办公、生活设施,计划采用锅炉采暖请问供暖负荷如何确定,急盼高人指点。
hwh1997
2011年02月11日 11:41:44
2楼
没有做过这类型,但主要还是要知道钢结构的传热系数,好像数据手册上有
回复
mj_5
2011年02月11日 12:06:41
3楼
查供热手册,要不就问下建筑。
回复
dabenben1116
2011年02月11日 13:03:52
4楼
现在的需求不是那么严格了吧
按照供热手册上面的套一个近似的就OK了
回复
zzszzs
2011年02月11日 13:34:55
5楼
简单估算,车间、仓库用体积热指标,办公、生活设施用面积热指标。
回复
gongguanglong
2011年02月11日 14:01:49
6楼
维修车间可按16度设计,而设备库则需要甲方提供具体要求,一般可按5度设计。
回复
wwm232313
2011年02月11日 14:03:46
7楼
MS可以面积指标法计算一个啊
回复
zbmntsjzjq
2011年02月11日 14:11:14
8楼
这种方法还是可以的,我现在正在考虑,不过,新资料上没有工业建筑的体积指标,老的又不知道是不是太大了,将来做施工图时会不会不相符,审图就麻烦了。谢谢提醒,有最近几年的工业建筑体积指标吗?盼指点。。。
回复
zbmntsjzjq
2011年02月11日 14:17:03
9楼
我查到一本老资料,这样大的钢结构车间车间,轻度劳动的可设10度采暖,中度劳动的可设7度采暖,重度劳动的可设5度采暖;我想我的维修车间设10度应该可以了,至于库房都是放些铁件,不想设采暖了,不知道行吗?请高人指点。。。
回复
mabaoyun123
2011年02月11日 14:50:23
10楼
根据不同空间不同的面积热指标,再用面积热指标法算出热负荷
回复
zbmntsjzjq
2011年02月11日 15:04:59
11楼
个人感觉工业建筑用体积指标比较好,民用可用面积指标。
回复