最近有个项目,由于当地分时电价差别较大。甲方在征得了电业部门的同意后,决定上蓄热水供暖。要求晚间蓄够白天所需的全部热量。在接到任务后,我查了暖通手册大红本,里面有比较明确的说明及设计流程。但我发现一个问题。就是负荷的确认,要进行逐时热负荷计算。考虑到这个工程是个商业,只在白天用,如果用稳态传热计算,结果肯定会较实际情况大一些。而逐时热负荷我还没想到哪里有介绍。在此请教大家。如果不能计算出蓄热负荷,不知哪位有实际经验的,能弄给出只在白天供暖与传统供暖的热量比值。
我想,你说的逐时热负荷应该是每个小时的热负荷吧。你可以找一组最冷月的每小时的室外温度数据,然后带入计算公式,求出的就是逐时的热负荷~
如果这样还不行,你就得做个负荷模拟了,把墙体保温性能什么的都算上,传热滞后性也能有所体现。就看你的项目有没有这么精确的必要了。
回复
6楼
学习学习 谢谢分享
回复
8楼
有软件可以做逐时热负荷计算
若是找经验的话,最好是当地类似项目的运行记录
回复
9楼
呵呵,不错不错,见识了
回复
10楼
只有通过负荷软件计算,或者按照经验计算,如果没有做过类似项目,最好通过设计院,让他们给逐时负荷。
回复
11楼
学习学习 谢谢分享
回复
12楼
不明呀,过来看解答的
回复
13楼
这个鸿业软件上有吧!
回复