3相变压器的总容量和总负荷量如何计算?
请教: 一台1000KVA 10KV/0.4的3相变压器在民用建筑(商业步行街)中的总容量如何计算?可带总负荷量为多少? 是每相容量*3=1000KVA 还是每相1000KVA*3=总容量 ? (厂家告知 每相电流为1500A左右。) 按照 相电流=线电流 I=P/U=1000000/(1.732*380)=1519A 三相四线照明线路中1个KW的电流为1.5A 每相容量 1519/1.5=1012KW 这样计算对吗? 总容量=每相容量*3 对吗? 如果不是请各位指点。 [深圳某甲级设计院630KVA的箱变只带了3单元、单元/2户、6层的7栋楼房。就算考虑路灯15盏*300W] 请各位大虾指教。
紧急求助,有关临电设计的负荷量计算及电缆选定
我要做一份临电设计,需要计算负荷量,然后选定电缆什么的土建给我了一份设备的功率表:比如塔吊2台,55kw 之类。但是其他的都好说,电焊机类的,比如对焊机,电渣焊机这样的,功率给的都好大(或者应该说容量大?)。参照另一份临电设计,我发现它在计算焊机之类的东西时候,功率的算法和其他的不一样。例如:普通的塔吊,55就是55,但是对焊机后面写了个100KVA/48KW,然后后面的功率都是按48kw算的。我按有功48KW算视在,得出是95.99KVA,和100KVA对不上,所以可能100不是视在我又用那个持续率来算,一般都是60%么,用根号下0.6 乘以cos 再乘以100.得到的是38.73KW也和它的48KW对不上。然后我就纳闷了:1.土建一般给的电焊机容量,或者说焊机类铭牌上的容量,会不会都是视在,或者是持续率100%时候的容量?2.我参照的那一份的功率,到底是怎么算出来的呢?是我理解错他的意思了,还是他算错了呢?