3相变压器的总容量和总负荷量如何计算?
godlqh
godlqh Lv.2
2007年05月05日 11:51:06
来自于变压器
只看楼主

请教: 一台1000KVA 10KV/0.4的3相变压器在民用建筑(商业步行街)中的总容量如何计算?可带总负荷量为多少? 是每相容量*3=1000KVA 还是每相1000KVA*3=总容量 ? (厂家告知 每相电流为1500A左右。) 按照 相电流=线电流 I=P/U=1000000/(1.732*380)=1519A 三相四线照明线路中1个KW的电流为1.5A 每相容量 1519/1.5=1012KW 这样计算对吗? 总容量=每相容量*3 对吗?

请教:
一台1000KVA 10KV/0.4的3相变压器在民用建筑(商业步行街)中的总容量如何计算?可带总负荷量为多少?
是每相容量*3=1000KVA 还是每相1000KVA*3=总容量 ? (厂家告知 每相电流为1500A左右。)
按照 相电流=线电流 I=P/U=1000000/(1.732*380)=1519A 三相四线照明线路中1个KW的电流为1.5A
每相容量 1519/1.5=1012KW 这样计算对吗? 总容量=每相容量*3 对吗?
如果不是请各位指点。
[深圳某甲级设计院630KVA的箱变只带了3单元、单元/2户、6层的7栋楼房。就算考虑路灯15盏*300W]
请各位大虾指教。
免费打赏
guoruilin815
2007年05月25日 17:48:16
2楼
每相1000KVA*3=总容量
回复
wuzhaodq
2008年11月14日 16:50:46
4楼
真有水平!实在令人佩服!
回复
h2o0
2009年04月09日 11:49:54
5楼
7栋*6层*3单元*2户*6KW=1512KW
1512*需要系数0.4=604.8KW
差不多吧
回复