长期以来,电流互感变压器作为仪器设备中的一种标准器件一直用来测量精密电流。即使在恶劣的环境和高温条件下,这种器件也非常精确,使用方便可靠。 在诸如开关电源、马达电流负载检测、照明及仪器等应用中,电流互感变压器一般作为控制、电路保护和监测器件来使用。随着电流互感变压器现货的日益增多,如何选择一款合适的电流互感变压器需要考虑多方面的因素,本文介绍一种简单的选择方法,这种方法在很多应用中对于选择合适的高性价比器件非常有帮助。虽然现货器件价格便宜,立等可取,但是在使用上有一些功能限制,某些应用可能需要特殊的产品,甚至需要完全定制。 电流互感变压器的选择要考虑多种因素,例如尺寸大小、频率、功能和电流范围等。 输入电流 首先,电流互感变压器的选择必须明确并验证多项指标,例如尺寸大小、频率、功能和采样电流的范围。它的精度和效率实际上取决于这些参数指标。除了可能会在电流互感变压器精度上进行折中之外,如果电流互感变压器使用时的电流超过了制造商规定的额定电流规范,那么其工作温度就会不断上升且无法控制,从而导致电路失效。 另外,如果某种电
请教:为何三相整流变压器瞬间启动电流很大
一台三相整流变压器,初级经接触器控制通断,次级带六只可控制硅整流。工作时先接触器吸合接通初级,由PLC延时2秒后使590控制器触发可控硅导通工作。现在发现问题是:当接触器吸合接通变压器初级瞬时,电流很大,量程600A的电流指针打到尽,上一级配电空气开关(C型:3*IN)IN=180A安跳闸,而本级动力空气开关(D型:10*IN)IN=250A没有跳,估计当时电流超过1000A以上,2~3秒后电流表指针指向正常值,不超过200A(系统工作最大电流约为200A)。这种情况是偶然发生,有时起动电流不大,不知道为什么会这样?是不是跟变压器有关?有什么方法解决?对供电系统有影响吗?我们现在唯一办法是只好将配电空气开关瞬时脱扣功能拆了。。。但问题还是不明白为什么会这样?接触器吸合接通变压器初级时,次级可控硅还没导通呀,不可能出现次级短路吧???请各位帮忙想想。。。