变压器短路电流归算的问题
killazy
killazy Lv.7
2011年06月19日 14:51:30
来自于变压器
只看楼主

请教已经变压器二次侧三相短路电流I,一次侧的流过的短路电流是否需要归算?如何归算?比如是10/0.4,是不是I*0.4/10这样来归算啊?

请教已经变压器二次侧三相短路电流I,一次侧的流过的短路电流是否需要归算?如何归算?
比如是10/0.4,是不是I*0.4/10这样来归算啊?
免费打赏
lingxuct
2011年06月19日 16:07:33
2楼
什么叫“归算”?

计算变压器10KV侧过流保护时,应考虑低压侧短路时反应到高压侧的电流:Id=Ie/Uk%

Id——低压侧二相短路时反应到高压侧的短路电流
Ie——变压器的额定电流(高压侧)
Uk%——变压器阻抗电压%

三相短路电流Id3=1.732Id
回复
killazy
2011年06月19日 21:26:10
3楼
归算应该就是换算的意思吧,具体不清楚。
手册上关于继电保护整定计算中有出现和提到。
回复
killazy
2011年06月19日 21:28:16
4楼

请问一下区管,您的这个公式具体的出处是哪里?
回复
lingxuct
2011年06月20日 11:11:49
5楼
个人推导出来的,但不是发明!!!
回复