小弟正做一个10kV单相变压器供电任务,由于尚未接触过此方面技术,特向各位高手请教: 1、低压侧是二线,但也有了解是三线架设的,那三线是怎么接的呢? 2、单相变压器能不能出380V,如能,和三相变压器出的380V有何区别,单相变压器出的380V用在哪些地方呢? 3、单相供电变压器的接地系统采用哪种形式?

小弟正做一个10kV单相变压器供电任务,由于尚未接触过此方面技术,特向各位高手请教:

1、低压侧是二线,但也有了解是三线架设的,那三线是怎么接的呢?

2、单相变压器能不能出380V,如能,和三相变压器出的380V有何区别,单相变压器出的380V用在哪些地方呢?

3、单相供电变压器的接地系统采用哪种形式?

免费打赏
bb510213
2022年05月19日 09:25:56
2楼

请群内大佬们赐教

回复
风平浪静02
2022年05月25日 10:29:58
3楼

随着10kV侧绝缘水平提高和安装简便,单相配电变压器我国正在试验运行期。其最大的优点是可以缩短低压供电距离,有利于减少线损。一个用户可以独自拥有一个变压器。10kV电价低于220V。单相变压器缺点就是影响高压侧的平衡,人们可以通过控制各相负荷的对称,调节三相负荷的对称性以减少单相负荷的影响。

单相变压器次级可以是220V,也可以是110V。(一般没有380V)。次级可以输出两线,交单相两线。也可以在低压绕组中间抽头,输出三条线,叫单相三线。

中间抽头叫“中间线”。因为单相两线计算线路损耗是计算两根导线,中间抽头理论上中间线上没有电流,则输送相同功率只要计算一条导线。这样就节约了电能损耗。国外大都采用这种方式。

有人认为中间抽头可以取得多种电压,大负荷采用220V,小负荷采用110V,这种思维会造成户内电压混乱,造成计量仪表的复杂性。也不存在两相三线一说,变压器本身是单相的,输出也不会改变相数。而且抽头是中间线非中性线。

单相变压器的绕组构成有两种方式。一种是高压绕组和低压绕组同安装在一个铁芯柱上,这种方式高低压绕组不能可靠隔离。系统接地形式只能采用TN,或 TT形式。还有一种口字形铁芯,高低压绕组可以分别安装在不同的铁芯柱上,中间加绝缘隔离。这样就可以采用 IT 系统接地形式。

单相变压器安装可以简单化,用双芯高压电缆配送到变压器,采用两只高压熔断器保护即可。

回复