单相控制变压器专题,为您提供单相控制变压器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与单相控制变压器相关的专业交流讨论,更多单相控制变压器相关内容请访问
土木在线论坛
!
控制变压器有隔离作用吗?
控制变压器都是互耦绕制的吗,也就是说都不是自耦变压器(220V中间抽头抽出24V?)吗? 另外,我们公司澡堂用的是蒸汽加热,靠人工控制阀门,现在我想把它改为热电偶控制电磁阀(节约点蒸汽),电磁阀是24V AC,变压器用的是控制变压器(有2个选择,一个是德力西的BK50,说明书上写的是互耦绕制的;还有个是机床变压器,绕法不清楚),我准备用BK50合适吗? ▲▲还有,BK50这种控制变压器有隔离作用吗?▲▲ 我担心会不会有人洗澡触电,比如变压器市电串入低压侧(安装位置有点潮湿)? 现在是担心的要死,也不知道还有其他危险没有? 高手帮忙提点意见啊!
控制变压器的容量如何选择
在有接触器 继电器控制的回路中要选择控制变压器的大小,譬如只有一个接触器和一个继电器控制一台电机运行(接触器变压器不会同时启动),那么所选择控制变压器的容量为100VA还是20VA.具体在选择控制变压器的容量应遵循什么原则?接触器线圈 吸合功率 70W 保持功率8W继电器线圈 吸合功率 75W 保持功率13W
控制变压器如何选择容量呢
公司里有一台2KVA-380/220的控制变压器,基本没有感性负载,其输入实际电流为4A左右,输出为7A左右.一次侧安装了5A的NFB,二次安装了10A的NFB,但还是烧了绝缘,一次侧NFB也跳了.现在就是找不到原因,不知道容量是不是太小了,想请教一下高手.还想请教一下该如何选.
控制变压器容量如何选择
控制变压器容量如何选择负载接的是指示灯,AD11-22/380V 选用的是BK250-1000/380请问250是容量,如何选取的?
单相控制变压器一次侧需要PE线吗
单相控制变压器,如220V/20V,铁芯接地是和变压器外壳接地一起吗?一次侧电源线需要PE线吗?我们通常二次侧是不接地的,但是一次侧不确定。如果没有PE线缆,那么铁芯的地是接在哪里呢?
行车控制变压器的容量问题
一般380V/36V 150VA的变压器可以带一个总接触器[80A],五个起升用接触器[60A],四个大车小车的接触器[18A],我们发现有时候,变压器容量还不够,大接触器吸不下去,请教这个变压器怎么选型啊??
如何选择水下灯的控制变压器
请问 如何选择水下灯的控制变压器有24盏24V-150W的灯(水下灯),大概离电箱不到100米,请问用多少个多大的控制变压器,电线选多大?如果换成24盏LED灯怎么样?
小控制变压器的一次测如何接地
我看到小控制变压器 比如380/220的 一次侧有三根线分别标有 地线 0伏 380伏可是我用万用表去测那个地线对铁芯的电阻却发现测不到不知道里面的地线是接到哪里去了????
求助控制变压器该怎么选择
请各位大虾帮帮忙,选择控制变压器该考虑那些东西,怎么选择容量才合适,我的控制电路是带7个交流接触器和几个限位开关,需要选多大容量的控制变压器。该怎么考虑,怎样选用的呢?
单相控制变压器二次侧一相对地不短路么?
本帖最后由 zzywang 于 2016-4-28 14:56 编辑 交流220V/变36V,在36V侧,其中一相对地的话,作为交流电,在一个周期内,总会出现对地端出在高电位的情况,那么对地的话,就相当于对地放电,不就相当于对地短路么? 我看有些帖子说够不成回路,但大地不是导电的良导体么,机床外壳的漏电都能通过地线释放了,那这个回路是怎么构成的。还有我们用的避雷针,也是把雷电引入地下,如果上面所说变压器二次侧一相对地没有回路,那么避雷针的放电回路在哪里?