关于变压器出口电流计算?
云飘飘
云飘飘 Lv.18
2006年05月06日 14:39:33
来自于变压器
只看楼主

前些天翻看《建筑电气常用数据》一书,看到40页,关于变压器进出口电流,我原来计算时均采用公式:I=S/1.732*U,用此公式计算与图集提供的电流虽然相差很小,但是好象还是有区别。请教,我错在什么地方?

前些天翻看《建筑电气常用数据》一书,看到40页,关于变压器进出口电流,我原来计算时均采用公式:I=S/1.732*U,用此公式计算与图集提供的电流虽然相差很小,但是好象还是有区别。请教,我错在什么地方?
免费打赏
zyzylz
2006年05月06日 15:07:05
2楼
差别是否在于U的取值上,出口电压取0.38或0.4kV
回复
hkgd8848
2006年05月06日 21:07:15
3楼
2楼说得很对,变压器的二次电压一般铭牌上都是0.4Kv的,不是我们常说的380v,所以有些差别。
回复
yzyzyz416416
2006年05月08日 13:47:02
4楼
说的很对!
回复
xhcbczx
2006年05月09日 10:02:00
5楼
那入口电流呢 ?