一台三相整流变压器,初级经接触器控制通断,次级带六只可控制硅整流。工作时先接触器吸合接通初级,由PLC延时2秒后使590控制器触发可控硅导通工作。现在发现问题是:当接触器吸合接通变压器初级瞬时,电流很大,量程600A的电流指针打到尽,上一级配电空气开关(C型:3*IN)IN=180A安跳闸,而本级动力空气开关(D型:10*IN)IN=250A没有跳,估计当时电流超过1000A以上,2~3秒后电流表指针指向正常值,不超过200A(系统工作最大电流约为200A)。这种情况是偶然发生,有时起动电流不大,不知道为什么会这样?是不是跟变压器有关?有什么方法解决?对供电系统有影响吗?我们现在唯一办法是只好将配电空气开关瞬时脱扣功能拆了。。。但问题还是不明白为什么会这样?接触器吸合接通变压器初级时,次级可控硅还没导通呀,不可能出现次级短路吧???请各位帮忙想想。。。

2010年07月05日 11:51:41
2楼
没看到变压器与整流部分和连接之间的图,发生送电时电流特大(不是每次都有),基本上是整流部分的原因,想证明,可以断开变压器与整流部分的所有连线,空送变压器,看电流。

可控硅在送电时,极有可能导通几个周期,且可控硅后的电容器等元件受冲击电流的能力大(电容上送电前没电,在送电时有很大的充电电流)。
回复
红苹果
2010年07月05日 14:02:46
3楼
:lol
正常吧,多合几次。。。
合闸时有励磁涌流,尤其过零时涌流更大,能达其额定电流数10倍呢。。这以前书上好想讲过原理吧。。。
回复
一指慢
2010年07月05日 21:13:54
4楼

:victory: “励磁涌流,尤其过零时涌流更大”
我认识的一个人曾因此而丢了工作。
回复
yorkeychen
2010年07月06日 13:43:29
5楼
验证过:断开整流部分,空送变压器,也会出现之前的情况,瞬时电流都很大。。。看到2楼所说的“励磁涌流”这个概念,查一下资料才明白是这个原因。。。有好方法能解决的?
回复
红苹果
2010年07月06日 17:59:03
6楼
没有什么好办法。。整定时要躲过此电流。。。
回复
一指慢
2010年07月06日 20:37:03
7楼

如果容量不大,可考虑串电阻限流。
回复
wxy5172
2010年07月07日 10:52:32
8楼
初级加电抗器
回复