精华汇总
发电机转子接地
更多
外转子风力发电机
发电机接地故障
发电机零线接地
发电机
发电机接地系统
发电机接地保护
350kw发电机
900kw发电机
购买发电机
40kw发电机
80kw发电机
制造发电机
维柴发电机
名牌发电机
700kw发电机
450kw发电机
生产发电机
租发电机
租赁发电机
道依茨发电机
大宇发电机
发电机报价
船用发电机
大型发电机
求购发电机
#
发电机转子接地
#
300
发电机转子接地专题,为您提供发电机转子接地相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与发电机转子接地相关的专业交流讨论,更多发电机转子接地相关内容请访问
土木在线论坛
!
发电机转子一点接地报警
前几天我厂的发电机转子一点接地报警而且轴与地之间的电压为10V左右,刘厂说是“爬油”的原因但一直未解决这几天电压还是有的可是不报警了,我想知道是不是不只是“爬油”的原因而还有别的原因?
发电机转子接地和轴电压的关系
发电机转子接地是发电机励磁回路绝缘下降后出现的,而其两点接地后,会破坏转子定子间的气隙平衡,使发电机发生震动,转子间的大电流还有可能烧毁转子,引起发电机停运的大事故。我想问的是,转子接地保护用的接地点也是防止轴电压产生的大轴接地点,这二者之间有没有什么联系,比如说,转子接地后,破坏气隙平衡后,会不会轴电压也上升,有没有个因果关系。大家各抒己见,说说看!
发电机验收交接+接地+图解!!!
关于发电机、变压器接地的问题?
1。请问发电机变压器中性点在接地方式,作用有什么不同?2。发电机中性点为什么要接地?3。接地变压器及接地滤波器或者接地接地电阻柜起做什么样的作用?4。发电机110kV以上等级中性点为什么都要求直接接地?5。电抗器需要工作接地吗?谢谢解答!
矛盾结果的发电机励磁回路接地
用万用表测量励磁回路接地情况时,测量同一点,用数字表测量正极对地为100V,因此判断负极接地(正负级电压为110V),而用机械表测量同一点却为15V,因此判断绝缘良好。换多个万用表测量还是同样结果。不知道到底哪个是正确的结果?
请教:许继的发电机转子接地保护如何整定
我厂最近改造,在发电机转子保护上使用的是许继的LD-3转子一点接地和ZD-9转子两点接地,请问各位大侠,这两种装置应该如何整定和试验!
水轮发电机转子一点接地的查找方法
有个朋友问:水轮发电机转子一点接地的查找方法?我想大家有必要讨论一下水轮发电机和汽轮发电机转子一点接地之异同.汽轮发电机转子一点接地,用测量正负极对地电阻,来大体判断位置,详细情况请熟悉的朋友说说.
关于发电机转子就位前的电气试验
我是新手,我想问一下发电机穿转子前,转子到底有那些电气试验要做,又有那些是必须做的,那些是可做可不做的,清高手帮忙给解答一下!
发电机转子的风量试验方法?
我们的发电机是600MW发电机,转子采用气隙取气斜内冷,按道理转子轴向不应该贯通通风啊,可是为什么在汽端给风以后,各风斗全出风啊??请教一下
发电机转子绝缘测量方法
我是电厂二次检修,遇到这样一个问题,转子一点接地时间继电器时有瞬间抖动,事后用万用表检查测量大轴对励磁回路的正极为40V,大轴对励磁回路的负极为140V,这时转子电压为180V,大轴对地电阻为2.5MΩ。叫人想不通的为什么大轴对励磁回路的电压是偏的。可否说明转子绝缘问题。
点击加载更多