《家用及类似场所用过电流保护断路器》(交流)
(1)GB10963-1999最新国家标准已经发布,等同采用IEC898-1995。 (2)新标准按IEC38,采用电网电压值标准,即230/400V作为产品额定电压标准。 (3)新标准产品分类的变化: ①增加按防护情况分为封闭式(不需相配的外壳)和非封闭式(需加相配的外壳)。这就是说,某些外部防护性能较差的断路器配上相应的外壳后可以使用,提高了安全性。 ②增加按I2t特性分类。新标准虽然没有规定按I2t分级,只要求测量,但在标准的附录中阐述了I2t特性的测量与熔断器I2t特性的配合(从发展角度分析,IEC会提出按I2t特性分级的标准)。 (4)新标准中增加了功耗测量。要求当温升稳定时,在相应接线端子间测得电压降的基础上计算每极功耗。每极功耗值不应超过表1中的给定值。(5)为提高操作时的安全性能,确保操作者的人身安全,增加操作安全区测定。对非封闭式断路器在进行分断试验时,需要在断路器上放置一透明聚乙烯薄膜,当断路器分断时,薄膜若出现大于0.26mm的孔时,则认为不合格。此外还规