大家好,关于低压断路器问一下,关于断路器的,瞬时和短延时是否为短路保护?长延时即过载保护?关于瞬时为:瞬时过电流脱扣器动作电流应躲过线路的尖峰电流,不是短路电流。那为何平时说是短路保护呢? 如电机接的断路器一般认为是短路保护。还有个问题是: 短路电流的计算是否一般只用于判断 断路器的开关能力?
大家好,
关于低压断路器
问一下,关于断路器的,瞬时和短延时是否为短路保护?长延时即过载保护?
关于瞬时为:瞬时过电流脱扣器动作电流应躲过线路的尖峰电流,不是短路电流。
那为何平时说是短路保护呢? 如电机接的断路器一般认为是短路保护。
还有个问题是: 短路电流的计算是否一般只用于判断 断路器的开关能力?
2楼
正因为它不需要躲开短路电流,才说它是短路保护
如果连短路电流都躲过去不动作的话,那就不能说是短路保护了
可能lz没想明白“躲过”确切有啥含义
回复
3楼
呵呵, 非常感谢。
还有个问题,就是 短路电流的计算是否一般只用于判断 断路器的开关能力?
回复
4楼
短路电流的计算简单说
最大短路电流,用来选择电气设备,也包含断路器,设备需要耐受几秒钟的这种电流不被烧毁
最小短路电流,用来整定保护的灵敏度,保护装置要在这个电流下能准确动作
低压断路器的分断能力,分极限分断和使用分断,施耐德的产品两个值相同,都是最大短路电流。有些厂家的使用分断会低于极限分断电流值。
个人理解,请高手来指正和补充。
回复
5楼
不只是断路器
熔断器,刀开关等都会用到短路电流的计算
回复
6楼
路过,学习一下!!!:lol
回复
7楼
学习 ~~~~~~~
回复
8楼
弄清楚几个问题就是:躲过,断路器分断能力,瞬时速断,延时保护,弄清楚了,楼主的问题就迎刃而解了
回复
9楼
断路器保护的型号实质不管过载还是短路其实总归是电流保护,所以楼主说的这三段式保护主要用于断路器的上下级选择性保护而设定,断路器三段保护:过载长延时、短路短延时、和短路瞬动保护。一般低压配电总进线断路器必须具备三段保护,根据《全国民用建筑工程设计技术措施--电气》第5.4.4条总进线断路器长过载延时整定电流为变压器的额定电流的1,。1倍;短路短延时主要是躲过系统中最大一台用电设备启动时的最大电流,这就会设计两个参数一个是需要躲避的电流,和需要躲避的时间(内容较多,改天在详说);短路瞬时保护:主要保护在线路短路时的瞬时保护通常按照长延时电流的10倍来整定,同时需要复核低压母线如果发生短路时候,总断路器的灵敏度,如果灵敏度不够需要调低电流。
回复