请教:四极漏电断路器,其中性线要带过电流保护吗?
szh1968
Lv.2
2009年08月15日 17:15:45
来自于
断路器
+
关注
取消关注
只看楼主
四极漏电断路器(中性线和相线同时合分闸),其中性线要带过电流保护吗?请讲的详细些,谢谢!
四极漏电断路器(中性线和相线同时合分闸),其中性线要带过电流保护吗?请讲的详细些,谢谢!
免费打赏
tank-----no.1
2009年08月15日 19:59:10
2楼
回复
tank-----no.1
2009年08月15日 20:00:32
3楼
回复
lidongpo
2009年08月18日 07:56:18
4楼
不错,又长见识了,谢谢楼主分享
回复
njele
2009年08月18日 09:57:00
5楼
中性线有过流的可能 就设过电流保护 主要考虑谐波
回复
lyy998
2009年08月19日 10:55:57
6楼
同意楼主的说法,中性线不充许设过流保护,待别是在电子整流设备过多的地方,考虑到二次谐波的影响。
回复
yudi_510281092
2009年08月19日 19:32:37
7楼
我看完了,硬是没看出来最后的准确结论?是该断?还是不断?