电流互感器二次过压保护器用的多吗?
今天看一个高压柜里面有这个东西,原来在其他高压柜里面没注意过。一般来说有必要用它吗?保护器的基本元件是本公司自行研制的特种Zn0压敏电阻,它并联于CT二次被保护绕组两端,正常运行时压敏电阻两端的电压小于20V。此时压敏电阻处于近似断路的高阻状态,通过它的电流称为泄漏电流,小于1mA,对该回路保护动作值和表计准确度的影响可以忽略不计。当二次回路开路或一次绕组出现异常过流时,在二次绕组中产生的电压远远高于正常运行电压(数值取决于CT本身参数和运行情况),此时并接的压敏电阻瞬间进入导通状态。由于Zn0压敏电阻的固有特性,过电压被有效地限制在选定值以下,进入稳定的短路状态,从而彻底避免了过电压危害。保护器能在过压产生的20ms内可靠地将二次绕组短接并发光显示,能提供开路(或过压)信号与闭锁差动保护的接点。故障排除后,将其复位即可再次使用,动作寿命可达上万次之多,运行稳定可靠。[ 本帖最后由 xinshiji168 于 2013-1-9
保护用电流互感器的选择
摘自《工业与民用配电设计手册》保护用电流互感器一、保护用电流互感器的选择(1)、保护用电流互感器除应满足一次回路的额定电压、额定电流和短路时的动、热稳定要求外,还应按照电流互感器的10%误差曲线进行校验,在保护装置动作时,误差不超过10%。(2)、保护装置和测量表计一般分别由单独的电流互感器绕组供电。(3)、保护装置(过流保护及差动保护装置)应采用准确度为B级的电流互感器。 为了减小差动保护装置的不平衡电流,可采用下述方法尽量降低电流互感器的负荷阻抗: 1)、电流互感器二次回路内尽量不连接其他继电器和仪表; 2)、连接导线应尽量缩短; 3)、两组电流互感器的型号尽可能相同,并且负荷对称。(4)、在同一准确等级下,电流互感器的允许二次负荷,当电流互感器两个二次绕组串联时比单个绕组时加大一倍,并联时减小一半。