关于“自复式过压欠压保护器”“自复”有必要吗?
本帖最后由 c168_com 于 2014-1-11 01:32 编辑 最近看大家关于“自复式”的话题比较多,想说一下自己的一点看法,不妥之处还敬请各位批评指正!大家认为正规电网断零过压的机率有多大,为了一个N年都不可能发生不能一次的过压,最多设个过压脱扣就可以,有必要“自复”吗?有人说了,自复式是为了更快的恢复正常供电,但是有没有想到,如果真的发生断零肯定是比较大的事故了,短时内不可能恢复正常,讨论过压“自复”,还不如讨论一下总的漏保自复意义大。至于欠压,现在电子产品一般到了80~90V还可以正常工作,就算是空调,电压过低自己会保护,对于一般家庭不会有太大威胁,如果实在不放心可以选择过压欠压一体式脱扣器,不过目前市场上的欠压脱扣一般设置在160~180V左右就保护了,为了避免大功率设备启动时误动作,家庭不建议使用。再说一下“自复式”,目前市场上的产品多以继电器式为主,分断电流和接通时冲击电流都不能太大,且自身有一定的功耗,大面积推广可靠性和
过压欠压保护器的特殊性及误区
希望大家能安全、科学的用电、用电器不管是:自恢复式、延时、自动、断零、重合闸、带显示、过压欠压保护器等,还是电器保护器,都是电压式保护器,靠控制电压来实现保护的,也都叫保护器。比如说:可任意设置、修改数据的产品,需要带显示,方便设置、修改数据,动作按设置数据执行;如果带显示,只能参考一下电压,动作又不能按此执行,那么,带显示与保护是无关的,所以不要被名字误导,能否真正起保护作用才是关键! 电网电压在正常情况下保护器能用,不表示在电网电压突变的情况下能起到保护作用 一般的就是买一个名字叫保护器的东东,然后把它装上去,如果3、5天、一年半载电压正常,它就正常,什么时候高压来了,什么时候麻烦也就来了,如今年月,不要以为别人说好就好,更不要以为在电压正常时能通电、按个什么开关能跳闸、有显示就是好,不是那么回事,其实,正常电压时保护器是不起作用的,也是不需要保护的,关键是突变高压时能否起保护作用,保护器自身能否顶得住,不要以为只
电流互感器二次过压保护器用的多吗?
今天看一个高压柜里面有这个东西,原来在其他高压柜里面没注意过。一般来说有必要用它吗?保护器的基本元件是本公司自行研制的特种Zn0压敏电阻,它并联于CT二次被保护绕组两端,正常运行时压敏电阻两端的电压小于20V。此时压敏电阻处于近似断路的高阻状态,通过它的电流称为泄漏电流,小于1mA,对该回路保护动作值和表计准确度的影响可以忽略不计。当二次回路开路或一次绕组出现异常过流时,在二次绕组中产生的电压远远高于正常运行电压(数值取决于CT本身参数和运行情况),此时并接的压敏电阻瞬间进入导通状态。由于Zn0压敏电阻的固有特性,过电压被有效地限制在选定值以下,进入稳定的短路状态,从而彻底避免了过电压危害。保护器能在过压产生的20ms内可靠地将二次绕组短接并发光显示,能提供开路(或过压)信号与闭锁差动保护的接点。故障排除后,将其复位即可再次使用,动作寿命可达上万次之多,运行稳定可靠。[ 本帖最后由 xinshiji168 于 2013-1-9