定时限过电流保护专题,为您提供定时限过电流保护相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与定时限过电流保护相关的专业交流讨论,更多定时限过电流保护相关内容请访问
土木在线论坛
!
请问关于定时限过电流保护?
学习中, 菜鸟问题, 请见谅。。:hug: :hug: 。有个定时限过电流保护,反时限过电流保护的概念, 不知道他们用在电气设计的哪方面?我看图纸上怎么没有这个?谢谢了!
定时限电流保护与过负荷保护
定时限过电流保护 是反映相间短路的保护 其工作原理正常时 不应动作,短路时启动 并以时间确保其选择性。 实际情况中当过负荷定值超过了定时限电流值 ,过负荷的时间大于定时限时间,这时定时限过电流保护会启动吗。我的理解定时间的前提条件是发生详见短路才会启动定时限过电流保护。 希望高手指点一二 谢谢了
定时限过电流和反时限过电流可否同时设定
6KV一段进线继电保护、定时限过电流和反时限过电流可否同时设定(存在)?也就是说一个保护中有定时限也有反时限,可以这样做吗?:time:
定时限,反时限过电流,电流速断整定
我刚搞成套设计,不知道定时限,反时限过电流,电流速断这些保护是怎么整定,希望各位大虾帮忙分析一下,比如一台630KVA的变压器,它的定时限保护采用DL继电器,那继电器的定时限过电流大小公式和整断过流应该怎么算呢?如采用反时限过流保护,采用继电器GL-15那这个继电器的过流电流和速断电流又怎么算呢
带时限过电流保护中遇到的疑问。
带时限的过电流保护中,为什么越靠近电源的线路的过电流保护的动作时间越长???书上也没仔细讲讲,有些不明白,只说了这个缺点。望请各位同仁指教。
过电流保护定值如何整定?
我厂有一台万能式断路器,额定电流630A,电机292A,短路短延时整定为2500A 0.4S,一启动开关就保护跳闸,整定为2629A启动正常。为什么会这么大呢?一般不是6倍吗?
定时限电流保护和反时限电流保护的配合问题
反时限过电流保护误动原因分析及对策
真空负荷开关的过电流保护
请问真空负荷开关上能加过电流保护吗,怎么加?(FZRN25-12D)带分励脱扣线圈DC220V是不是吧过电流保护器的常开触点、电流互感器、分励线圈串接就可以了……请教各位大侠
想咨询下继电保护中的定时限问题
是不是定时限的时间是固定的,比如说,设定定时限,10A,0.5S,那就是说大于等于10A且超过0.5S时候保护装置就马上工作,是这个意思吧