想咨询下继电保护中的定时限问题
fengche1915
fengche1915 Lv.10
2014年01月21日 11:05:45
只看楼主

是不是定时限的时间是固定的,比如说,设定定时限,10A,0.5S,那就是说大于等于10A且超过0.5S时候保护装置就马上工作,是这个意思吧

是不是定时限的时间是固定的,比如说,设定定时限,10A,0.5S,那就是说大于等于10A且超过0.5S时候保护装置就马上工作,是这个意思吧
免费打赏
电气交流
2014年01月21日 11:48:01
2楼
就是这个意思,哪怕电流再大,没有到设定的时限,也是不动作的!
回复
fanyahui118
2014年01月21日 13:24:06
3楼
你说的就是,电流大于等于额定电流时,在时间0.5S断开开关。你说的是断路器的保护特性。断路器的保护特性有2种:1,过电流保护特性。2,欠电压保护特性。1,过电流保护特性有:选择性保护,两段和三段保护特性。里面可以做长延时,反时限,瞬时动作,长延时反时限,短延时定时限等。
回复
zhj201112
2014年01月21日 15:00:51
4楼
正在学习中
回复
52spp
2014年01月21日 18:40:16
5楼
一言两语说不清楚
回复
fengche1915
2014年01月22日 17:43:20
6楼
配电小范 发表于 2014-1-21 13:24 你说的就是,电流大于等于额定电流时,在时间0.5S断开开关。你说的是断路器的保护特性。断路器的保护特性有 …如果 “速断保护” 设置为25A/0S,而“定时限”设置为5A/0.5S,这样感觉好像电流达到10A的话那岂不是已经跳了?
回复
fengche1915
2014年01月22日 17:43:50
7楼
电气交流 发表于 2014-1-21 11:48 就是这个意思,哪怕电流再大,没有到设定的时限,也是不动作的!如果 “速断保护” 设置为25A/0S,而“定时限”设置为5A/0.5S,这样感觉好像电流达到10A的话那岂不是已经动作了?
回复
fanyahui118
2014年01月23日 08:59:03
8楼
fengche1915 发表于 2014-1-22 17:43 如果 “速断保护” 设置为25A/0S,而“定时限”设置为5A/0.5S,这样感觉好像电流达到10A的话那岂不是已经 …你为什么要这样设定呢?设定是有规范的。短延时动作电流整定值≥1.1(Ijx+1.35kIem),Ijx为线路计算负荷电流,K为电动机的启动电流倍数,Iem为最大一台电动机的额定电流。 瞬时电流整定值≥1.1(Ijx+k1kIem),k1为电动机的启动电流冲击系数,一般是取1.7-2.
回复
lesonlee
2014年01月23日 11:52:08
9楼
配电小范 发表于 2014-1-23 08:59 你为什么要这样设定呢?设定是有规范的。短延时动作电流整定值≥1.1(Ijx+1.35kIem),Ijx为线路计算负荷电 …請問您這些計算公式是有標準規定???還是廠商建議???還是設計潛規則???:o努力學習中~煩請告知出處~謝謝!
回复
lczb72
2014年01月23日 14:25:32
10楼

路过学习学习
回复

相关推荐