定时限电流保护与过负荷保护
ccxxzz110112
2014年09月21日 11:05:18
来自于继电保护
只看楼主

定时限过电流保护 是反映相间短路的保护 其工作原理正常时 不应动作,短路时启动 并以时间确保其选择性。 实际情况中当过负荷定值超过了定时限电流值 ,过负荷的时间大于定时限时间,这时定时限过电流保护会启动吗。我的理解定时间的前提条件是发生详见短路才会启动定时限过电流保护。 希望高手指点一二 谢谢了

2014年09月21日 11:05:41
2楼
顶一顶 希望大神告知一二
回复
beida_energy
2014年09月21日 15:39:49
3楼
定时限就是比速断多了一个时间整定参数。
一旦过电流发生,马上判断有无时间控制要求,如果有,即为定时限。这时候过电流的发生一直持续到定时器定时到时,保护装置动作于跳闸。
回复
ccxxzz110112
2014年09月22日 09:23:03
4楼
楼上的意思是 不发生相见短路 过负荷达到定值时间达到要求 定时限过电流保护是会动作的
回复
beida_energy
2014年09月22日 10:01:29
5楼
这种定时限保护肯定是短路保护!
只是多了一个时间参数而已。
过载保护为反时限保护,跟定时限不同。
回复
seclusionss
2014年09月23日 14:46:14
6楼
过负荷保护一般采用单相电流的,
回复
god_young001
2014年09月24日 08:13:35
7楼
刚入行 进来学习学习
回复
biandianso
2014年09月24日 10:32:02
8楼
好好学习,天天向上。
回复
sw3636844
2014年09月27日 08:19:34
9楼
谢谢分享
回复
sw3636844
2014年10月08日 09:26:40
10楼
学习了。不会选择 谢谢
回复
qq_1419155301622
2015年02月15日 21:15:07
11楼

刚入行 进来学习学习
回复

相关推荐

APP内打开