今天看一台10KV VS1真空断路器说明书时有一句“当额定短路开断电流大于40KA时,额定操作程序为分-180S-合分-180S-合分”,请问一下,那个额定操作程序是什么意思?后面的“分-180S-合分-180S-合分”是怎么理解的?
今天看一台10KV VS1真空断路器说明书时有一句“当额定短路开断电流大于40KA时,额定操作程序为分-180S-合分-180S-合分”,
请问一下,那个额定操作程序是什么意思?
后面的“分-180S-合分-180S-合分”是怎么理解的?
2楼
分 - 180S 合分 - 180S - 合分 ?
应该说是开断的短路电流大于40KA时,再执行一次由分到合的操作时间应大于3分钟。。
可能是由于开断的短路电流大了,再次合闸可能影响其分断能力吧。:lol
回复
3楼
具体解释如下:额定短路开断电流大于40KA,断路器 分开——180S为间歇时间,此时线路仍处于热备状态——然后断路器再进行一次合闸和紧接着分闸(此为接通试验,考核断路器在峰值电流下的电动和热稳定性)——再过180S——断路器再进行一次合闸和紧接着分闸。断路器能完全分断、熄灭电弧,就认定它的额定运行短路分断能力合格。
回复
4楼
那在这个实验过程中,电流是不是一直在40KA以上?
然后去操作开关?
回复
5楼
应该是的, 要不为什么叫开断能力, 关合能力. 给额定电流没有意义
回复
6楼
多顶搞点币,
回复
7楼
是的,这个主要是来检验该断路器的额定运行短路分断能力的
[
本帖最后由 zyy19971997 于 2009-12-31 15:40 编辑 ]
回复
8楼
給個國外資料供參考~
(如5 是依IEC 60056測試)
:loveliness: :loveliness: :loveliness:
回复
9楼
那是不是说大于40kA的断路器,不能使用自动重合闸?
回复
10楼
:D
对!如果开断40KA以上的短路电流后,按说明来说至少得3分钟后才能再合。。。