请教关于“高压开关极限电流”
yujunzhilian
2009年12月30日 19:20:24
只看楼主

今天看一台10KV VS1真空断路器说明书时有一句“当额定短路开断电流大于40KA时,额定操作程序为分-180S-合分-180S-合分”,请问一下,那个额定操作程序是什么意思?后面的“分-180S-合分-180S-合分”是怎么理解的?

今天看一台10KV VS1真空断路器说明书时有一句“当额定短路开断电流大于40KA时,额定操作程序为分-180S-合分-180S-合分”,
请问一下,那个额定操作程序是什么意思?
后面的“分-180S-合分-180S-合分”是怎么理解的?
tank-----no.1
2010年01月03日 10:34:20
12楼

就是这个意思,但一般在分断40KA以后,无论是自动还是人动都不会在3分钟后就合闸的。
回复
wyzx2010
2010年11月29日 14:39:32
13楼
路过,学校了,多谢各位。
回复

相关推荐

APP内打开