10KV电缆冷缩终端耐压试验
在对10KV电缆冷缩终端耐压试验过程中 应力控制处发热是什么原因(试验电压39KV以上)有时在试验过程中,试验电压不变,连续耐压4小时,应力控制处温度由高到低???请给以解答?谢谢!!!!
6/10KV电缆耐压试验方案
各位大虾,我现在在做一个高压配电室,6/10KV的电缆需要我们给做耐压试验,请问哪位有相关的施工方案,烦请帮助帮助,小弟在这谢谢了先
110KV电缆耐压方法和标准是什么?
刚接了一个变电所的工程,有一段110KV的高压电缆,以前只耐过35KV的,请问那位同行知道110KV电缆的耐压方法和电压标准?
【求解】110KV电缆耐压方法和标准是什么?
刚接了一个变电所的工程,有一段110KV的高压电缆,以前只耐过35KV的,请问那位同行知道110KV电缆的耐压方法和电压标准?
10KV电缆耐压是多少,安全距离是多少
我现在在国外项目,10.16KV盘柜电缆.想问一下电缆耐压是多少,安全距离是多少 。这边待业主管理要求打直流64KV结果放电了。请大家给我说一下这方面的知识。谢谢
谁知道10KV交联电缆的试验标准
10KV交联电缆全长500米,三相的绝缘电阻分别是A相10000M、B相5000M、C相2000M。35KV直流泄漏电流A相100微安、B相110微安、C相160微安。请根据上上述数据判断该电缆是否合格?
请问10KV到高压柜电缆怎么选择,有什么标准?
刚刚入行的菜鸟,也没有多少分能给,只望各路达人有路过的指点一下,万分感激补充一下,高压柜到变压器高压侧怎么选呢[ 本帖最后由 st0606 于 2011-2-21 23:15 编辑 ]
关于10kV电缆敷设的问题
在画总图上,发现自己搞不清电缆敷设的问题:1、对于10kV的电缆,一般是穿管多大呢?很多设计师都是SC150,但我还没有找到依据在哪时?2、是单根穿SC150吗?还是三相的三根一起穿SC150?3、对于弱电的话:一般是穿多大呢?是根弱电的容量大小有关吗?4、如果是低压线缆的直埋地敷设的话:是怎么穿管的?请高手指点一下。以及相关的规范在哪里?
求电缆交流耐压试验的标准和绝缘标准
求电缆交流耐压试验的标准和绝缘标准
电缆的种类及其选型标准
(1)我国的电线电缆产品分类我国的电线电缆产品分类按其用途分成下列五大类:1.裸电线2.绕组线 3.电力电缆 4.通信电缆和通信光缆 5.电气装备用电线电缆(2)常用电缆类型及其选型标准电线型号中:字母B表示布电线;字母V表示聚氯乙烯;字母R表示软线(导体为很多细丝绞在一起);还有铜芯符号、硬线(常见的单芯导体)符号省略没有表示。 ①BV