刚刚入行的菜鸟,也没有多少分能给,只望各路达人有路过的指点一下,万分感激补充一下,高压柜到变压器高压侧怎么选呢[ 本帖最后由 st0606 于 2011-2-21 23:15 编辑 ]
刚刚入行的菜鸟,也没有多少分能给,只望各路达人有路过的指点一下,万分感激
补充一下,高压柜到变压器高压侧怎么选呢
[
本帖最后由 st0606 于 2011-2-21 23:15 编辑 ]
2楼
当然有标准,1.安电流,高压选大不选小。2,机械强度。3,穿管的温度,环境。以前供电局是120,185,240三中种型号。
回复
3楼
主要考虑“线路末端的短路电流能让电源侧远后备保护能动作”!
回复
4楼
能否说的明白些,是不是单根电缆的额定电流值需大过远备的动作值就可以了,有没有一个的公式或者比较标准的对应方法,例如多少容量对应多大的线?
谢谢回复!
回复
5楼
谢谢,我们用的有很多35.50.70.95.120.150.185.240.300
回复
6楼
就说1条,.不要忘了校动稳定电流,40kA短路电流,峰值动稳定电流按100kA,10kV电缆截面应大于95mm2
其他常规,热稳定,电压降,经济性,除上述几点以外的因素都作次要考虑
对于说保护的,原则上是保护跟着设备改,而且10KV一般采用综保,不会有低压开关保护固定带来的问题
[
本帖最后由 inrain 于 2011-2-21 18:42 编辑 ]
回复
7楼
下午问了位前辈,一般10KV环网我们用的都是YJV22-15-3*300,但是自高压柜到变压器高压侧则不同,哪位前辈给我来句按习惯给。。。。。。。。。。我有点想泪奔的感觉。大致配线我还是知道一点,只是不清楚是为什么,想探究一下,毕竟有个标准来较量一下感觉心里踏实点,只是手头又没什么资料,感觉自己真的好外行。。。。。
谢谢评论,期待有更充分的
回复
8楼
环网柜的环网电缆截面其实就是环网柜的母线截面,载流量是要考虑以后扩充环网柜的(负荷以后还会增长的),电力公司喜欢用300或240的,这确实是习惯,呵呵,一般电缆最大也就300了,再大就要用共箱母线了。
变压器是一个单一的负荷,变压器的容量是确定的,可预见的未来这个变压器是不会换的,所以这根电缆当然是按变压器容量来选了(当然,如果你确定变压器下所接的负荷不再增加,也是可以按负荷计算电流来选的,只是变压器不就浪费了吗)
回复
9楼
嗯嗯,一期工程后还要看是否有二期三期,该留的东西还是得留,母排的选取也是个问题,根据我的计算与自家领导的经验,经常有出入的,就像有些咱认为没有合适的就选高一点的,他却说这个可以低。。。。。。。新手新猪肉。。。。。人地话点切就点啦!!
多谢各位回复!!