10kv 电缆载流量
更多
10kv单芯电缆载流量
电缆载流量
10kv电缆载流量表
10kv电力电缆载流量
10kv铜芯电缆载流量
10kv铝芯电缆载流量
10kv交联电缆载流量
10kv 电缆
10kv高压电缆载流量
10kv电缆载流量对照表
10kv电缆载流量计算
电缆载流量选择
电缆的载流量怎么计算
10kv电缆载流表
低压电缆载流量
电缆载流量表
如何计算电缆载流量
10kv电缆
电缆10kv
6/10kv电缆
10kv高压电缆载流量表
10kv 电缆型号
10kv电缆 参数
10kv 电缆外径
10kv 电缆头
电缆载流量计算
电缆的载流量计算
#
10kv 电缆载流量
#
300
10kv 电缆载流量专题,为您提供10kv 电缆载流量相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv 电缆载流量相关的专业交流讨论,更多10kv 电缆载流量相关内容请访问
土木在线论坛
!
关于10kv电缆载流量的疑问
在架空绝缘线路安装图集中附表240三芯电缆载流量是330。人民电器电缆选型手册是411
YJV-6/10KV 电缆载流量和允许最高运行温度
我公司有YJV-6/10KV 单芯500平方的电缆,从1#主变到配电室主进线开关,主变为20000KVA,电缆用两个并联使用,在电缆桥架上平行敷设,电缆长度每根320M。运行中发现C相两根电流不一样大,其中一相260A,另外一相620A,请问是什么原因造成并联的两根电缆电流不一样大?另外电缆温度最高时到了65度,请问是因为负荷大的原因吗,还是有其他原因?YJV-6/10KV电缆运行运行最高温度为多少?最后一个问题:单芯YJV-6/10KV电缆,每根320米长,运行时屏蔽层是一端接地,还是需要两端接地,或者是一端接地,另一端保护接地?
关于10kV电力电缆的载流量问题
在同一环境下,10kV电缆 排管敷设 、直埋敷设(附近无热源)、空气中敷设,载流量从大到小是 空气>排管>直埋??请问下怎么个折算法呢,穿管载流量=空气中载流量打8折?
6/10KV-YJV-1*500平方电缆载流量?
我公司从1#主变到6.6KV一段母线的电缆为两根6/10KV-YJV-1*500电缆并联使用,敷设顺序为AA、BB、CC的顺序,六根电缆紧挨着水平排列在梯形桥架中,屏蔽线主变端一端接,另一端悬空。请问这样安装时,电缆载流量最大可以为多少?小弟在此先谢谢了。
关于电缆的载流量的问题
我是一个电气行业的新人,今天偶然翻看图籍,看到同型号的电缆的载流量要比同型号BV线要高,不知是为什么?望各位同仁帮忙解释一下
VV 50电缆的载流量?220与380
我和一同事说,VV3X50的电缆的载流量,我说是130A左右,他说是400左右。是一个食堂的用电电缆,是不是,食堂三相设备少,70人的食堂,用的220多,所以,3X50的电缆大拉???他认为大了。 因为我以前算的,都是以三相用电设备为主。 是不是涉及到生活用电,假设三相平衡的话,用电缆,就得再流量乘 3 ???
YJV 低压电缆载流量数据
我查了好多资料,包括工业与民用设计手册,GB50217-2007电力工程电缆设计规范等,都没有明确的说明YJV 4*XXX+1*XX电缆的载流量,请问哪个规范里有明确的说明?多谢!
求高压10KV的电缆载流量表
高压10KV的电缆载流量表,哪位大侠知道地址或者有,请发给小弟,谢谢了!![ 本帖最后由 ycm888 于 2011-6-16 07:49 编辑 ]
关于双拼电缆的载流量的问题~~~~
今天临时放电缆想到的问题,查了下书没找到满意的答案,所以来请教各位达人了:)95的电缆载流量印象里大概是270A左右,那2根95的电缆双拼一共能承受多少电流?简单的相加吗?还是按185的计算?2根电缆承受的电流一样大么?如果一根95的和一根50的双拼,一共能承受多少电流?电流在2跟电缆之间是怎么分配的?请达人赐教...
YJV22-4X240电缆载流量
三条YJV22-4X240同方向埋地0.8米暗敷,间距15cm,我按工业与民用配电设计手册第三版计算应为250A,不知大家以为如何?