10kV电缆线路中性点的电抗一电阻接地 根据对6~35kV配电网中性点运行方式可靠性的研究表明,近年来单相接地电容电流补偿效率实际上已经降低。在城市和工业电网中,虽然各种电容电流补偿装置在研究、制造和维修费用方面增加,但出现稳定的单相接地减少时相间短路次数增加的现象,这是由于电网包括变电所配电装置的绝缘多处损坏时,间隙性单相接地出现概率较高。另外,由于电容电流补偿同简单可靠的单相接地信号装置与继电保护不能同时存在,在许多电网中不能及时解决故障线路,错误操作的概率增高,使得危险接触角压可能长期存在。因此,对配电网造成很大的损失,它包括电力部门修复设备的损耗和停电对用户的损失。 提高10kV电缆线路的可靠性和电气运行的安全,可以广泛采用中性点经过能建立与电容电流相当的单相接地有功电流的电阻器接地的方法,并采用单相接地继电保护装置及备用电源自动投入装置。然而尽管投入大量经费到配电网建设和改造,但它们对于完全综合自动化还是不具备,这里指的是采用在各种类型故障时能隔离故障部分的装置,并有可能对故障状态包括单相接地的电网采用有效而集中的控制系统.
关于照明线路的一些问题
我看了前面一个关于照明线路的帖子,认为以下结论比较重要(也供大家一起讨论):一、照明线要设置PE线吗?答:(一)当该回路中有灯具安装高度低于2.4米时,施工规范要求该灯具金属外壳、底座要接地。方便起见,照明线路中若多一根PE线,便于灯具接地。(二)、爆炸火灾危险场所建议专设PE线;(三)、卫生间的排气扇如果通过插座接入照明回路,也应设PE线。(四)地方有土规定的(如深圳),也只有设。二、撇开上述PE线,蓄电池灯具到底是几根线?答:“一对一”可控的蓄电池灯具回路,或者不可控的蓄电池灯具回路,线路是2根。“一对多”(指1个开关控制多个灯)的可控的蓄电池灯具回路,线路是3根。三、应急照明控制最容易忽视的问题?答:(一)当蓄电池灯具与非蓄电池灯同装于应急照明回路时,二者的控制开关(指跷板开关)必须分开设置;(二)当用断路器来做为灯具的开断时,蓄电池灯具与非蓄电池灯必须分设在不同回路。(三)消防发生时,如果蓄电池灯具不能满足照度要求,就必须设置消防