请教线路电抗标么值公式问题
wwdlin
wwdlin Lv.4
2006年07月06日 11:22:34
来自于电站工程
只看楼主

我们一般计算线路标么值用公式 XL*=Xl0*L*Sj/U2U---为线路平均电压我查电气设计手册线路电抗标么值是 XL*=Xl0*Sj/Uj2Uj---实际为设备本身电压(手册上注明的)请问加不加L的区别在哪里?两个U的说明一致吗?

我们一般计算线路标么值用公式 XL*=Xl0*L*Sj/U2
U---为线路平均电压
我查电气设计手册线路电抗标么值是 XL*=Xl0*Sj/Uj2
Uj---实际为设备本身电压(手册上注明的)

请问加不加L的区别在哪里?两个U的说明一致吗?
免费打赏
nlb
2006年07月07日 11:32:56
2楼
你的第一个公式中的X10是单位长度的电抗,所以要乘L;
第二个公式中的Uj是基准电压,等于平均电压,仅对发电机为设备电压,它们是相等的。
回复
wwdlin
2006年07月11日 10:57:31
3楼
哦,明白,谢谢好心人!!!
回复

相关推荐