精华汇总
电梯消防盒
更多
电梯消防联动
电梯消防功能
电梯消防验收
电梯机房消防
电梯消防按钮
电梯的消防功能
电梯消防要求
弱电盒
拉线盒
消防电梯尺寸
消防电梯前室
什么是消防电梯
消防电梯规范
消防专用电梯
消防电梯机房
电梯 消防验收
高层消防电梯
消防电梯设计
消防电梯要求
消防电梯排水
消防电梯平面
消防电梯基坑
消防电梯图片
消防电梯迫降
消防电梯井
#
电梯消防盒
#
300
电梯消防盒专题,为您提供电梯消防盒相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电梯消防盒相关的专业交流讨论,更多电梯消防盒相关内容请访问
土木在线论坛
!
本人关于消防电梯的困惑
本人现在建一工程,在消防试压时,消火栓口漏水,水流到电梯前室侵入到电梯轿厢缝里,把电梯的门机控制系统浸湿了,结果电梯运行就把元器件烧坏了。我现在有个问题感到困惑的是:消防电梯是消防时用的,消防人员在救火是时肯定要用水,既然要用水,那么水肯定要往电梯里面流(一般来讲消火栓距离电梯前室都不远),如果消防电梯一沾水就烧坏,那消防时还怎么用电梯啊?这个问题困扰了我很久。
关于消防电梯的专修要求
想问问有丰富验收经验的大侠们,我在网上看到 消防电梯轿厢内周围采用的装修材料不应低于A级!~ 有没有人知道在哪里的规范能看到这项。我只看到 《高层民用建筑设计防火规范》上说 消防电梯内不能用可燃材料装饰!~ 求正解
关于消防电梯设置的探讨
最近做一栋办公楼设计遇上个问题,想请教一下大家:办公楼建筑层数15层,建筑高度为68.3米,为一类高层建筑,办公楼的标准层面积为1800平方(设置自动喷水灭火系统),电梯布置采用中间核心筒四台并列布置的形式。按照《高规》6.3.2条要求,应该设置两台消防电梯;根据6.3.3.1条要求,消防电梯宜分别设在不同的防火分区内,但好像我这种情况,在办公楼标准层一个防火分区内设置了两台消防电梯,问题来了:我这两台消防电梯是否可以共用一个消防前室呐?理由、依据又是什么? 请各位指教!
关于电梯前室消防通道的问题
哪位大侠告诉一下,电梯前室有消火栓箱,对于电梯前室的宽度有要求吗?有个监理说必须要1.5米以上,但是我又没有找到相关规范
请教消防电梯计算的问题
在计算柴油发电机容量的时候,要分别计算消防负荷和重要负荷的容量来作为选型的依据,但是因为消防电梯在平时的时候也要使用,那么在计算的时候是把消防电梯只算在消防负荷里还是两种负荷都要加上消防电梯的负荷后再比较?
关于消防电梯前室消火栓的问题
请问大家,根据高规条文解释,消防电梯前室消火栓是为了便于消防人员尽快使用消火栓扑救火灾并开辟通路而设置的,可是电梯前室的门都是防火门,要常闭的,那那个消火栓怎么开辟通路啊,不是只能用于前室的灭火吗?
消防电梯的设置数量问题
现有一综合楼,下部有五层商场,上部有十层公寓,商场内每个防火分区面积有3000,请问每个防火分区内设一部消防电梯可以吗?d
何谓消防电梯?其作用是什么?
何谓消防电梯?其作用是什么? 消防电梯是高层建筑中特有的消防设施。高层建筑发生火灾时,要求消防队员迅速到达高层起火部位,去扑救火灾和救援遇难人员。但普通电梯在火灾时往往失去作用,而消防队员若从疏散楼梯登楼,体力消耗很大,难以有效地进行灭火战斗,而且还要受到疏散人员的阻挡。为了给消防员扑救高层建筑火灾创造条件,对高层建筑必须结合具体情况,合理设置消防电梯。
电梯的设置与消防系统的设置
以前做的一个项目:一个6层的住宅。前几天去验收的时候发现甲方把6层改为了7层。(6层原本是按复式做的)也加了一部电梯。现在问题来了:以前消防系统没做,那现在呢?个人觉得设电梯之后必须要考虑消防疏散这个问题。望各位高手们指点指点。
消防电梯的设置要求汇总
收录于话题
点击加载更多
APP内打开