配电箱配线专题,为您提供配电箱配线相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与配电箱配线相关的专业交流讨论,更多配电箱配线相关内容请访问
土木在线论坛
!
配电箱内如何配线的问题
现在的电气设计一般只标明进线大小、总开型号及大小、分之开关型号及大小、出线大小。而箱内开关之间配线却不标注做法及大小(指60A以内配电箱),那么箱内配线如何选配大小及材料呢?!施工中如何装配呢?一般遵循什么原则及标准!
关于动力配电箱配线问题???
各位: 在一个配电箱里面是否允许一个空开控制多台设备。例如:一个空开控制2台3KW电机设备(设备类似串联),是否可以?如果是防爆箱、防爆设备那?有无相关标准或图集? 感谢!!!
请教关于配电箱配线大小规范?
请教关于户内配电箱50A开关因该配多大线,根据GB7251规范10平方线可以.但是遇到质检站检查说需16平方线.想请教各位除配电行业GB7251规范,还有其他规范吗?请教!!!
这样配电箱配线是否可以?没王法了吗
请教住户配线箱和配电箱的问题
请教在下理解是住户配线箱是弱电的箱子(是综合布线用),而配电箱(则是照明,空调插座等用的)?一般户内只需设置这样两个箱子即可 ? 图中标注为红色的部分是否表示AL3只是给用户配线箱提供电源?(但在下在AL3中并没有看到一条支路为给用户配线箱供电,原因是什么?)同时为什么在图中没有给出电话、数据、电视等线路从那引来? 提前谢谢您的回复。
请教一个配电箱内配线问题
配电箱内总塑料开关断路器是40A ,额定电流 30.8A,进线电缆是3*25+2*16 配电箱内有12个小开关,那么总开关与小开关之间的配线应该是多少?有什么依据?麻烦给位
关于配电箱配线问题 请指教
现有个小区的配电柜,32A的断路器我们配的是6平方的线,图上穿管线是10平方线,现用户监理硬让配电柜里的线跟穿管线一样也用10平方,请教现在配线有什么比较权威的资料吗?他说的有道理吗?
配电箱内部配线~~图文解析~~
配电箱内部配线图解分析
一、箱体内空开安装
请问配电箱可以这样装吗?