请教住户配线箱和配电箱的问题
smartspring
smartspring Lv.14
2017年12月15日 11:17:21
只看楼主

     请教在下理解是住户配线箱是弱电的箱子(是综合布线用),而配电箱(则是照明,空调插座等用的)?一般户内只需设置这样两个箱子即可 ?    图中标注为红色的部分是否表示AL3只是给用户配线箱提供电源?(但在下在AL3中并没有看到一条支路为给用户配线箱供电,原因是什么?)同时为什么在图中没有给出电话、数据、电视等线路从那引来?   提前谢谢您的回复。


     请教在下理解是住户配线箱是弱电的箱子(是综合布线用),而配电箱(则是照明,空调插座等用的)?一般户内只需设置这样两个箱子即可 ?
    图中标注为红色的部分是否表示AL3只是给用户配线箱提供电源?(但在下在AL3中并没有看到一条支路为给用户配线箱供电,原因是什么?)同时为什么在图中没有给出电话、数据、电视等线路从那引来?
   提前谢谢您的回复。
免费打赏
smartspring
2017年12月15日 11:18:26
2楼

   图片在这里。提前谢谢您的回复

回复
smartspring
2017年12月15日 11:19:04
3楼

另一幅图片在下面。提前谢谢您的回复。

回复
fgesfg
2017年12月15日 12:19:13
4楼

非常感谢资料!!!

回复
风吹云飞扬
2017年12月15日 17:01:16
5楼

这个不需要你看到吧,你问的就是外线了,物业的电气系统图上看得到,和你用电没什么关系,就和你用电是哪个电厂的不要你关心一样了。。。

回复
smartspring
2017年12月18日 09:11:08
6楼

在下是新手,麻烦您有时间就在下的问题给回复一下。提前谢谢您的回复。

回复
大同00
2017年12月18日 12:33:25
7楼

空调回路无漏电保护违规。

回复
大同00
2017年12月18日 12:36:00
8楼

无过欠压保护违规。

smartspring

 谢谢您的回复。上面图片中的内容来自09DX003.也许是因为图集比较旧的原因吧。

回复
smartspring
2017年12月18日 12:59:49
9楼

   谢谢您的回复。在下是新手。麻烦您就在下上面的问题给在下回复一下。提前谢谢您的回复。

回复
gety9527
2017年12月18日 13:50:16
10楼

配线箱内可能需要安装插座,所以你在配线箱图纸中看到有个AL3过去的线路,这个插座可以和房间里其他插座同回路,所以AL3自身的图纸没有详述。你自己知道怎么回事就行了,没必要过度深究

smartspring

   谢谢您的回复。

回复
大同00
2017年12月18日 13:54:29
11楼

“电话、数据、电视等线路从那引来”表示在平面图上;配线箱的电源不需单独配电回路,一般由照明回路为其供电。

smartspring

      谢谢您的回复。住户配线箱是弱电的箱子(是综合布线用),而配电箱(则是照明,空调插座等用的)?一般户内只需设置这样两个箱子即可 ?   请教这样理解是否正确?

     不引入220V电源,配线箱如何供电?

     提前谢谢您的回复。

大同00

在配线箱附近设一接线盒,将220V电源引入该接线盒中的直流电源装置。接线盒与配线箱之间预留一根穿线管。看看规范吧,JGJ242-2011对此有明确的要求。

smartspring

 谢谢您的回复。您的意思是配线箱用直流电?

 住户配线箱是弱电的箱子(是综合布线用),而配电箱(则是照明,空调插座等用的)?一般户内只需设置这样两个箱子即可 ?   请教这样理解是否正确?

  提前谢谢您的回复。

大同00

配线箱用直流电!

smartspring

    上面图片中的配线箱电源来自AL3或AL2(在下理解是为照明配线箱),但其中并没有直流电源。但上面提到用直流电。那是如何实现的?提前谢谢您的回复。

提前谢谢您的回复。

查看全部5条回复